各位帥師傅請指點:
請問,大廈 cutout 一出,過 250A MCCB 50KA ,再分每層100A FUSE 掣先至出60A 房口總掣,請問環路阻抗值 當0.14 是否可以請指 點 :roll: :roll: :roll: 250A MCCB是否要換 250A FUSE 掣呢
記錄
Dicky - 電氣男
初哥
文章數: 273
Re: 環路阻抗問題請指 點
«
回覆 #1 於:
五月 28, 2005, 07:35:03 pm »
東尼工友︰
如果個 250A MCCB 掣,是分支掣,而又有上游支援,無須換。
但如果是接駁供電點第一個總掣,就須要更換。
或者中途加裝膠橋菲士作支援,這做法會比換掣更加化算。