作者 主題: 職安警示 移除電力裝置時觸電死亡  (閱讀 2283 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 guowojun

  • 管理員
  • 初哥
  • *****
  • 文章數: 280
職安警示 移除電力裝置時觸電死亡
« 於: 五月 12, 2016, 08:40:41 pm »


職安警示 移除電力裝置時觸電死亡

1. 意外日期:2016 年 5 月

2. 意外地點:一所待拆卸的單層建築物

3. 意外摘要: 一名工人 懷 疑 在一 所 待 拆 卸 的 單層 建 築 物 內 移 除電 力 裝 置 時 觸電死亡。

4. 給承建商/僱主的職安警示: 為防止因拆卸建築物而造成電力意外,從事建築物拆卸工程的 承建商/僱主應採取有效的安全措施防止工友遭受電擊。該些 安全措施應包括,但不限於以下各項:

● 委任合資格人士就建築物拆卸工程,包括移除室內電力裝置 的工作,進行風險評估及制定一套安全工作系統,當中應包 括須採取的安全措施以及工作許可證制度,以消除和控制相 關的電力危害;

● 拆卸工作開始前,須先安排電力公司截斷樓宇/建築物的電 力供應;

● 收悉電力公司發出的確定停止電力供應通知書後,方可展開 拆卸工程;

● 進行拆卸工作前,採取有效步驟包括委任註冊電業工程人員 (註冊電工)檢查樓宇/建築物的電力裝置,以確定電力供應 已被截斷

● 在可行範圍內,由註冊電工進行移除電力裝置工作。非註冊 電工不得進行有關移除電力裝置工作,除非由有經驗的註冊 電工在場監督;

● 向進行移除電力裝置的工人提供適當的個人防護裝備,如絕 緣手套及絕緣蓆等,並確保他們適當地使用該等裝備;

● 確 保 負 責移 除 電力 裝 置 的 工 人 曾接 受 適 當的 訓 練及 已 取得 相關電力工作的經驗;以及

● 訂立及實施有效的監督制度,以確保上述的安全措施得以落 實執行。