冷氣新手間題(維修)
« 於: 七月 19, 2010, 11:42:21 pm »




     冷氣新手間題(維修)


--------------------------------------------------------------------------------
請各師傅教教
本人做開電器技工、久唔久有些冷氣維修工作、請問分體機一些問題?
早幾日前幫客用藥水清洗三菱3HP分體掛牆舊線控,後發覺.低壓40磅、高壓200磅
行車行了20分鐘停壓縮機、3分鐘後自動行壓縮機,室內機風扇無停,室外機邊銅喉無積雪,
還有現時新機用環保雪種410A冷氣機和舊R22冷氣機、安裝有甚麼分別、銅喉才料是否厚料、
410A雪種低壓和高壓、大約幾多壓力? 


yeungs2003

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 冷氣新手間題(維修)
« 回覆 #1 於: 七月 20, 2010, 07:44:26 pm »
你部機磅數比正常低,當時室外溫度是多少?
電流是否正常?會否是Low Cut?
至於R410A,壓力比R22高,
理論上應該用厚料銅喉,
但一般銅喉都頂得順,
所以大部份師傅都唔用厚料 ::) ::)
至於環保雪種(134a,410a)
最近這幾期今日機電都好似有介紹。

想瞭解多些R410a ::)附上網上找來的資料。
因版權問題,請自已download ;)
http://www.panasonic.com.tw/VIMS/ServiceMenu/SVC.MAUL94/S11/CO/R410A%A7N%B4C%AAA%B0%C8%A4%E2%A5U.PDF