作者 主題: 總線  (閱讀 8380 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 faifaiwong

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 11
總線
« 於: 五月 29, 2005, 02:09:56 pm »
請問各位師兄35mm2線可否用作100A總線使用(線表寫有98A)?我都知道要用50mm2線做。因他用分錶供電現在想申請獨立電錶
還有一個問題是什麽是AI掣是不是可用作室內總掣?
吾知三菱有冇80AS型掣  :-?



離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: 總線
« 回覆 #1 於: 五月 29, 2005, 04:50:43 pm »
必須寫清楚:
三相或單相?
電線是:孖膠?銅皮線?地線?
行電線槽?疏篩?打離?棌X?穿喉?
有沒有過?晼H有沒有經過隔熱物料?有沒有其他線一齊行?
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: 總線
« 回覆 #2 於: 五月 29, 2005, 04:51:24 pm »
不過你亦知道只有98A,一定不可以,就算是100A 都好難,因為有很多不利因素要計,一要計算就合格機會渺茫。

但你亦提出用80A,這是個好的解決方法。

AI 制是一個沒有跳脫功能的開閞,當然可以作總制用。\r
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
Re: 總線
« 回覆 #3 於: 五月 29, 2005, 05:28:01 pm »
faifaiwong工友︰

回應問題一;
一般情況下,35mm² 線可以作 100A 用。
如果你張線表是大風牌線表,參考價值不高,因它將好多不利因素都考慮在內,線表應該參考工作守則附錄 6。

回應問題二;
A.I. 掣可以作為室內總掣用,它是一個「齋」開關掣,沒有過流保護的。

回應問題三;
黑色舊款三菱 MCCB SS 掣,已經無出產,新款米白色 SW 型號和舊款 SS 型號只是厚度不同,長和闊都一樣。
如果是換舊掣,不用鑽窿,只須將個新款掣「攝」高就可以。
三菱 80A SW 掣,是有生產的,但批發行有沒有存貨就不清楚。

另外如果有時間,應該多點瀏覽一般討論區的主題,裡面又好多文章好有參考價值架。
 
:sante:
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 faifaiwong

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 11
Re: 總線
« 回覆 #4 於: 五月 29, 2005, 05:48:54 pm »
多謝EricWan兄和Dicky兄(排名不分先後),在兩位師兄身上學識我好多嘢,Dicky兄你說得對(工作守則)內說到35mm2線可作100A線用,不過他線佬吾知接吾接受?如果吾接受就大煲啦!不過都多謝兩位師兄。
無言感激
工會有這樣師兄對大家都會學識好多嘢。
如果水喉工會有這樣討論區就好啦! :pint:

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
Re: 總線
« 回覆 #5 於: 五月 29, 2005, 06:22:18 pm »
faifaiwong 工友︰

如果組總線唔喺無雷公咁長,就算是經公眾槽放線,以我的實戰經驗,兩電他線佬都會接受,你大可以放心。

試想吓,一組入屋總線,用電量有幾何會長時間用到一半電呀。

 :sante:
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題