作者 主題: 環路阻抗問題請指 點  (閱讀 5473 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 東尼

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 0
環路阻抗問題請指 點
« 於: 五月 28, 2005, 05:08:13 pm »
各位帥師傅請指點:
      請問,大廈 cutout 一出,過 250A MCCB 50KA ,再分每層100A FUSE 掣先至出60A 房口總掣,請問環路阻抗值 當0.14 是否可以請指 點 :roll:  :roll:  :roll: 250A MCCB是否要換 250A FUSE 掣呢



離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
Re: 環路阻抗問題請指 點
« 回覆 #1 於: 五月 28, 2005, 07:35:03 pm »
東尼工友︰

如果個 250A MCCB 掣,是分支掣,而又有上游支援,無須換。

但如果是接駁供電點第一個總掣,就須要更換。

或者中途加裝膠橋菲士作支援,這做法會比換掣更加化算。

 :pint:  :sante:
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題