致各工友:討論搶修做法 有日夜晚收到電話,話有座大廈總掣跳了再開不久又跳,叫去跟進。 去到一睇,總掣得E/F,無O/C錶ACB是內置over load,E/F指示無動作過,全個掣櫃做絕緣測試OK 掣櫃outgoing都ok,水泵房所有電掣都ok,之前同事都做哂這幾個工序,就是又過一陣跳掣! 請問如果是你你會怎樣做 呢?何種情況會這樣? 謝謝討論!k.s.poon字
致kentskkchu :多謝參與討論 其實這已是N年前事故,寫出個案是想大家討論做法。 首先你提出的做法需時很久,另外你的正常是商業用電,我的是住宅用電(需要用電時間長,每個時刻都會有引至跳掣的用電量) 你的個案可能有時間去撿查,但我的無時間,因百幾人在掣房門口等開飯!晚上7幾 另外如原有掣櫃接錯 CT 線仔,CT 接錯極性(因祇有E/F,如向量不是零E/F會有旗仔顯示曾動作過!)機件滑流情況可能是外來振盪力引至機械脫離 故事發展:撿查過掣櫃連output無問題,E/F無動作過,唯有撿查ACB(亞力臣ACB)內置O/C器件是否正常設置, 因無電用人多鼓譟,所以先打電後撿查,打開ACB下方窗口看,內裏祇有3條HRC無可調式O/C 咁唯有撿查HRC是否正常,但ACB已開啟,個人意識到不能除意拆菲士去測試,可能會跳掣 咁用緊電情況下不拆菲士怎樣去測試HRC是否正常呢?(菲士不是通常尺寸) 謝謝討論!K.S.POON
致kentskkchu : 首先說聲對不起!估錯你當時急修流程,時間。因你說是溜冰場內的製冰機出現故障,正常設計製冰機是正副幾部機, (試過大廈跳掣,跟完開番總掣,水泵即時正常起動,當時是煮飯時間很多人用水,過了半小時水泵再起動總掣就跳掣,最終發覺原來是副水泵壞!) 當你打番電之後未必是壞個部起動先如果係都會即時跳掣,很快跟到問題!但因你說再用電力監控儀去監控電路,所以個人誤會維修需時得久! 個人覺得正常acb很少開關可能每五年開關一次,機械部份無咁易磨損掛?很多時是掣內潤滑雪油硬化引至內部輔助彈弓不正常伸縮,令acb不可正常開關!個人愚見! 謝謝討論!k.s.poon
致 kentskkchu : 首先多謝以兄弟相稱,大公司出身,你一定見識廣博,但小弟水電舖出身,見識膚淺得貴人扶恃,得以有今天圍內人認同! 好像今天去買得偉叉機,問老細這麼多款工具你都識修理?他說萬變不離其中,只要細心就得。正如電氣行業都是跟他一樣這法,凡事細心求証,其實電路是否淨得NO,NC仲有無其他呢?工程及維修都是前者經驗加後者改良演變成新方法新做法! 我都想多幾年錢,再去學下做義工,謝謝討論 !k.s.poon上