本人有一單報價工程在沙田區、樓上200A電錶申請
請問我不知道環路阻抗、如我裝有菲錶前掣是是否可以不裝E/F水氣錶?
還請問200A配電箱現是是否要分巴,2組100AHRC後裝MCB排列菲
再請問95mm電線入槽是否可以
1. 200A裝有菲錶前掣是否可以不裝E/F?
首先唔知環路阻抗有些少危機,不過BS88(200A)0.18以下便可。
相信都有好機會,但你知否大廈總掣幾大?上升總線幾大?
單位在幾樓?有這些數據才估到,
不過都係現場測量一次最穩陣。
2. 200A配電箱現是是否要分巴,2組100AHRC後裝MCB排列菲?
唔明你問甚麼
配電箱(排骨箱)一般是100A,
但可以訂200A 配電箱(排骨箱)。由於你都要安200A室內總掣,
亦可以在掣後孖接,出二組35sqmm,
三米內落二個100A之配電箱(排骨箱)。(Power箱及Lighting箱)
排骨箱要有總掣(MCCB或MCB),不可用AI掣。
至於邊種方法方便及節省,你自已想想
3. 95mm電線入槽是否可以?
幾長先?正常情形及不太長應該可以。
你亦可以考慮70sqmm之本地xlpe線,
可能平些少