作者 主題: 水管振及响  (閱讀 47884 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 johnsonleung

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 277
回覆: 水管振及响
« 回覆 #15 於: 七月 23, 2008, 10:01:50 am »
這個情況我會建議用兩級減壓或加裝水鎚,所謂兩級減壓就是在上水管的上游加裝減壓掣或水鎚器以限制水管的沖擊波,有些似早前我提議的分兩段關小閥同一功用。我如終對水系統的配件不是十分熟悉,唔知到有無好似 unloader 的裝置以限制最高壓力,超過某一額定壓力時可以傍路或洩放。

離線 水喉佬

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: 水管振及響
« 回覆 #16 於: 八月 29, 2008, 09:30:02 pm »
Johnsonleung師傅:
     減壓閥上已裝了兩個壓力錶,其中一個每當有用戶開水喉壓力錶的針便會在50至100psi間往復擺動,有時快到幾乎連針也看不清.
將壓力錶前針(口否)調較至合適可得到高低壓力的中位值 ;D

離線 johnsonleung

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 277
回覆: 水管振及响
« 回覆 #17 於: 八月 30, 2008, 09:07:23 pm »
水喉佬師傅:

好介紹!這個防水鎚器能夠承受10個bar的壓力,容易安裝,唔知價錢貴唔貴?

離線 水喉佬

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: 水管振及响
« 回覆 #18 於: 八月 30, 2008, 09:30:50 pm »
johnsonleung大哥:

當水錘發生時可以產生原來壓力多少陪數?

離線 mbwusjyia

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 6
回覆: 水管振及响
« 回覆 #19 於: 十月 05, 2008, 12:49:23 pm »





首先聲明,在下純屬門外漢,對於水管響及震而發出噪音的問題,有些少意見,純屬塗鴉,不足掛齒.
閱讀過各位大師傅的高見,得益不小,部份更發表了高層次的理論,歎為觀止.
先決弄清楚,是[水管]響,還是[水龍頭]響,一般家居用水戶開水喉時,偶爾會遇上因[水龍頭]震動而發生震耳欲聾的聲響,尤其是舊式住宅或是水管和水龍頭使用了一段長時間後,就會出現震響情況.
先行針對[水龍頭]引起聲響的原因,一般家居,十居其九都是[水龍頭]出了問題,但原因並不是因為整個[水龍頭]用舊了,問題的徵結是在於[水龍頭]內的一個小小零件,一個最為普通的零件,一個最為不值錢的零件----------- {  皮 心  }.
維修時要注意的是部份品質稍劣的[水龍頭],[雞心]上的皮心是沒有用一粒細小的絲帽[上實固定],只是隨意的貼在[雞心]的壓力銅板上,[皮心]沒有固定與壓力銅板緊緊連接實,當水流過[皮心]時,就會出現[皮心]與壓力銅板之間的貼實和不貼實現象,而這樣的[貼實]與[不貼實]是瞬間往返的,因而形成水能流過與不能流過的現象,也就是造成震耳欲聾的噪音.
當然,可以將整個[水龍頭]全新更換,但要根查因由的話,就要只更換[皮心],以印證原因,
務求[水落石出].
見笑.見笑.見笑了.

離線 水喉佬

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: 水管振及响
« 回覆 #20 於: 十月 05, 2008, 07:09:45 pm »
先行針對[水龍頭]引起聲響的原因,一般家居,十居其九都是[水龍頭]出了問題,但原因並不是因為整個[水龍頭]用舊了,問題的徵結是在於[水龍頭]內的一個小小零件,一個最為普通的零件,一個最為不值錢的零件----------- {  皮 心  }.
維修時要注意的是部份品質稍劣的[水龍頭],[雞心]上的皮心是沒有用一粒細小的絲帽[上實固定],只是隨意的貼在[雞心]的壓力銅板上,[皮心]沒有固定與壓力銅板緊緊連接實,當水流過[皮心]時,就會出現[皮心]與壓力銅板之間的貼實和不貼實現象,而這樣的[貼實]與[不貼實]是瞬間往返的,因而形成水能流過與不能流過的現象,也就是造成震耳欲聾的噪音.

mbwusjyia 兄

真精彩

你形容的響聲是.皮心掣關細時皮錢顫振發出

鳴鳴鳴鳴...............或

VVVVVV...............聲

同意否?


« 上次編輯: 十月 05, 2008, 07:16:56 pm 由 水喉佬 »

離線 水喉佬

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: 水管振及响
« 回覆 #21 於: 十月 08, 2008, 06:32:12 am »





維修時要注意的是部份品質稍劣的[水龍頭],[雞心]上的皮心是沒有用一粒細小的絲帽[上實固定],只是隨意的貼在[雞心]的壓力銅板上,[皮心]沒有固定與壓力銅板緊緊連接實,當水流過[皮心]時,就會出現[皮心]與壓力銅板之間的貼實和不貼實現象,而這樣的[貼實]與[不貼實]是瞬間往返的,因而形成水能流過與不能流過的現象
十分門同意閣下的說法

很多時我們遇見問題出現現後,能找到正確真正的原因,便能很容易解決問題。

« 上次編輯: 十月 08, 2008, 07:36:43 am 由 水喉佬 »

離線 blackpig

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 2
回覆: 水管振及响
« 回覆 #22 於: 十一月 19, 2008, 03:02:25 pm »
小弟家住天台下一層 (樓高16層)
之前水壓不夠甚至開唔到熱水爐 , 換晒新銅喉之後再裝左個唔知加壓定抽水泵,
之後出水開爐當然冇問題
但係就有極大噪音 , 唔知有乜解決方法?
(個泵係自動個種, 一開水龍頭就會開動, )
d 噪音就唔多似係個泵發出 ,
係咪就係各位師兄以上所講既  "水管內流速突然加快,往往會發出高頻尖叫聲"
多謝幫忙

離線 水喉佬

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: 水管振及响
« 回覆 #23 於: 十一月 19, 2008, 09:44:16 pm »
blackpig兄:
小型加壓泵主要分2種形式,靠壓力掣啟動或流水掣啟動,不知閣下裝了那種?

離線 blackpig

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 2
回覆: 水管振及响
« 回覆 #24 於: 十一月 20, 2008, 12:30:33 am »
blackpig兄:
小型加壓泵主要分2種形式,靠壓力掣啟動或流水掣啟動,不知閣下裝了那種?

 點分架?
 
 水錶------室內------總水製---泵--------其他水龍頭

 個泵牌子好似叫LEADER , 有D 咁既數字, MAX:1MPa , 60度
automatic pump control
MODEL:PRESSCON 2
幾百蚊貨仔

離線 johnsonleung

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 277
回覆: 水管振及响
« 回覆 #25 於: 十一月 20, 2008, 06:42:41 pm »
blackpig 師傅:

按照你提供的資料來看,最高壓力:1.0 兆帕斯卡,相當於10 bar = 145.0 lb/in2,適用于 60度以內的凍水系統。
建議你睇吓說明書,是否可以調低工作壓力,熱水爐祗需要几個 bar就可以正常使用,過高是無必要的。

離線 水喉佬

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: 水管振及响
« 回覆 #26 於: 十一月 20, 2008, 08:36:29 pm »
點分架?
 
泵上有沒有壓力缸?

附有壓力缸加壓泵是用壓力掣啟動行泵。