0 會員 與 2 訪客 正在閱讀本文。
張師傅:有的嘢好唔明?(此個案因大量故障電流注入接地極,又因為建築時三座大廈的地基鋼筋互通,)(因二隻牛,公眾及部份住宅個邊炸到七彩,) 故障電流真係咁犀利?原因何在?當時如果有人接觸到接地極咪這死梗?想請有何教預防方法?謝謝討論!kspoon上
本人愚見,引致E/F的不是相對相的短路電流 ,是相對地的接地故障電流。
張師傅:如你所講但為何公屋短路會影響到公屋都爆掣呢?謝謝討論!kspoon上
此個案因大量故障電流注入接地極,又因為建築時三座大廈的地基鋼筋互通,令到其餘二座之地線電壓昇高。導致有不平衡的電流注入CT,觸發E/F。
如果是無理由公屋會爆掣!謝謝討論!kspoon上
固執老師:您在玩什麼東西!
潘兄,唔係好明?我係處理公屋跳制,爆制係居屋,居屋唔關我事。公屋跳制我檢查後好快就復原,之後八掛去居屋,見到個行家原來見過面,咪同佢講用手機影幾張相,傾二句便回家睡覺。
擇善固執兄,全中,正是問題所在,短路故障有以下幾種:L-L-L, L-L, L-N, L-E......好多時電弧爆炸是炸二次,以個案出現故障的800A轉換制為例,第一次未必是接地故障,可能是 L-L或 L-N出事,但故障水平未必能立即令上游之800A MCCB或2500A ACB跳制,但電弧爆炸出現CORONA,(唔知中文點叫,但不是墨西哥啤酒)之後全部短路故障都出齊,於是炸到七彩,亦出現接地故障電流注入接地極,引發公屋之E/F啟動。
版主 :CORONA,中文是否稱為電槳 ?
向兩位師傅求知識:corona好像解作比靚女望一眼或比電電親的後果電暈會否是當第一次短路後繼而產生帶電荷空氣及四散,令到再發生更多短路?會否同行雷時情況避雷針帶有負極電荷來引下天空正極電荷情況一樣?謝謝討論!kspoon上