最新文章

頁: 1 ... 9 [10]
91
中工 / Re: 有關絕緣電阻測試
« 最新文章 由 kof19941999 十二月 02, 2017, 08:55:54 am »
漏電斷路器別名是水氣掣
多謝師傅的回復,如果照你的說法,小弟附圖的ELCB要參考的數值是表11(14)?
92
中工 / Re: 有關絕緣電阻測試
« 最新文章 由 poonkinsun 十一月 30, 2017, 10:55:58 pm »
hager/MG有黃色不凖高壓測試。包括絕緣測試
SD舊款側邊貼紙都寫明
93
中工 / Re: 有關絕緣電阻測試
« 最新文章 由 wowsun 十一月 30, 2017, 10:40:23 pm »
請教一下RCBO 老鼠尾 或 RCCB 做 MEGGER ,如果係制下油做MEGGER 會唔會MEG 壞個制呢
THX
94
中工 / Re: 有關絕緣電阻測試
« 最新文章 由 poonkinsun 十一月 30, 2017, 06:23:51 pm »
漏電斷路器別名是水氣掣
95
中工 / Re: 有關絕緣電阻測試
« 最新文章 由 kof19941999 十一月 30, 2017, 03:46:16 pm »
N年前機電處官員講過
中性線視為相導體一部份
L-L 就是棕黑灰藍4條之中對它最差的數值
而L-E就是4條對水最差之數值。

測試者亦可另行用自己方式表達,例如寫足十個數據。
多謝師傅的回答,如果是單相的電路,L-L即是L-N的數值? 另外小弟還有疑問,是關於COP附錄13 A)電力線路測試記錄表中的[環路阻抗值],附圖中的單相ELCB應用哪個表?期待師傅的回復,感激!
96
機電技術 / Re: inverter 成日跳水氣制?
« 最新文章 由 wowsun 十一月 30, 2017, 12:53:42 pm »
MCCB 》rccb type b or type si > inverter
Rccb 會唔會成日跳?
Thx
97
機電技術 / Re: inverter 成日跳水氣制?
« 最新文章 由 poonkinsun 十一月 30, 2017, 09:28:33 am »
這款是淨係漏電保護應該唔得。可能要用VIGI型
98
機電技術 / Re: inverter 成日跳水氣制?
« 最新文章 由 wowsun 十一月 29, 2017, 10:03:45 pm »
99
機電技術 / Re: inverter 成日跳水氣制?
« 最新文章 由 poonkinsun 十一月 29, 2017, 12:07:58 am »
因三菱是有防諧波及電湧裝置
100
機電技術 / inverter 成日跳水氣制?
« 最新文章 由 wowsun 十一月 28, 2017, 09:34:59 pm »
請教一下,因為係地盤用一定要用 30MA 水氣制 用係INVERTER到,但成日跳TRIP水氣,有無計呢,換左另一個牌子水氣制都成日,試過只有mitsubshi 4pole 30ma ELCb 水總無跳,其他果D 蜘蛛,施耐德 ,ABB 30MA 水氣制成日跳
THX
頁: 1 ... 9 [10]