電器工會討論區
技術區域 => 機電技術 => 主題作者是: william1456 於 八月 09, 2016, 09:54:26 pm
-
想問1個掣櫃內有2個2500A的acb和有1個2500A的section掣,B牌電工能否開關2500A的section掣?
請各位師傅指點一下!
-
如果2個2250掣是有電到的,年撿是要C牌在場
但其中一個是吉掣就B掣都可
-
情況是這樣的,如果2個abc都係close,之後要open其中一個acb,之後再close個section 掣,咁B牌電工做唔做得呢?
-
如果是2500A掣就可以,3200A就唔得!
每個掣都是得2500A B3都可以
因有地方是用2K牛
-
THX師兄!
其實電力法例有無說明打掣的要求和所需要的牌?
-
個人覺得很簡單!電牌背面已寫明
總需求量不超過2500A就B
你無可能同1時間去開2個掣!咁戇居
你都是打完1個正常後再打1個
有事走唔切
-
-
如果是2500A掣就可以,3200A就唔得!
每個掣都是得2500A B3都可以
因有地方是用2K牛
潘師傅或其他師傅:
教學人仕話,只要掣柜有SECTION 掣,如果两雙牛加埋超過2500A,唔理開一隻牛或两隻牛,唔理有冇用條Section,都要C牌人士在場監督才可操作打掣。唔知是對是錯,我目的是尋求正確答案備試,請指教。