作者 主題: 厨房可否造明膠喉[灯喉]  (閱讀 11872 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 stephen Au

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
厨房可否造明膠喉[灯喉]
« 於: 四月 19, 2013, 09:53:19 pm »
各位師兄小弟想請教申請食物制造牌,冇明火,厨房位可否造明膠喉.要申請電錶,中電.多謝回覆



離線 stephen Au

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 厨房可否造明膠喉[灯喉]
« 回覆 #1 於: 四月 21, 2013, 06:10:53 pm »
盼各師傅可提供寶貴意見感激.

離線 HKEE-whatsapp技術討論精選

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 95
回覆: 回覆: 厨房可否造明膠喉[灯喉]
« 回覆 #2 於: 四月 22, 2013, 02:06:37 pm »
條例並無話唔得。但一切以安全為上,該考慮的可能情況,還是要顧及

從我使用 Tapatalk 2 的 iTouch-HD88 發送
鶴一隻,九唔搭八嗰隻

離線 stephen Au

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 厨房可否造明膠喉[灯喉]
« 回覆 #3 於: 四月 22, 2013, 10:55:52 pm »
多謝寶貴意見.
但,卽係可以啦.

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 回覆: 厨房可否造明膠喉[灯喉]
« 回覆 #4 於: 四月 23, 2013, 03:36:03 pm »
是否可用膠喉,要從數個角度考慮,
1,比錢話事,合約有否指明一定要鐵喉?
2,環境温度,是否高於60度,若高於,守則14講到明不可用PVC喉。
3,簽署那位是否肯揹,通常厨房內的鮮風及消防設施的喉管多數用鐵喉。但我一樣見到有人用膠喉,我問過相關部門,他說只要該註冊通風承辦商或一級消防承辦商認為用膠喉已經合適,他們不會有問題。

從我使用 Tapatalk 2 的 MB525 發送
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 stephen Au

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 厨房可否造明膠喉[灯喉]
« 回覆 #5 於: 四月 23, 2013, 07:33:46 pm »
多謝頂級師傅意見.唔該晒.感激.