13A環形電路有12個13A蘇,每個13A蘇出一條支脈電路連有熔斷器開關,接一盞6W慳電膽床頭燈請問可以嗎?(主要照明光管已有獨立MCB)一位同事話不可以,一位說可以.
其實我又是路人甲!首先想問一下,你的同事 (正方和反方) 持有什麼觀點和理由?水喉佬上
水喉佬大哥我睇唔清楚及唔係幾識英文請講解釋謝謝!
唔得。13A 環型蘇只可以用支脈電路出插座,經菲士(FUSE PUR )或接線都只是出插座,可以連負荷裝置嗎?所以,經蘇頭 ( PLUG ) 出乜都得,但蘇底( SOCKET )出就唔得,因為冇理據。如果有人貪方便,佢可以說這是一個【安全的特別安排】,唔好理直氣壯話合乎規則。
Q 兄:多謝你時常上載有用文章,但我們一般的是手作仔電工是不大明白的,如你加以解釋就最好。謝謝!
溫馨:唔好意思又要同你攪對抗! COP 6E 清楚表明支脈電路,可連接固定器具,照明也是固定器具的一種。上載 COP 6E 參考。