0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
一個單位掣和一個普通 timer delay 是可做得到,不用附加任何配件。唔明各位大師是否個個系出名門想法正宗,攪到好似好複雜!?我出身樓梯底想法簡單,無讀過任何控掣課程,全是自作業,不知是否每每有另類方法!?單位掣 on 變 off ,off 變 on,亮燈時單位掣是在 off 狀態,用 timer delay 個 NC 接點過氣,關燈時單位掣是在 on 狀態,比電 timer 個 coil 這便會有延時關燈的作用。
Shing888師父off delay timer 係比電即索, 無電才計時...然後放...這樣說, 是否較易明...
其實用delay off一D都唔複雜,我不嬲視delay off及delay on為兩種不同的timer,邊種啱咪用邊種,但不嬲以為平野廠,例如ANLY等無出delay off,最近先知都有出delay off,都唔算太貴。但我比較有興趣是delay on經過反轉再反轉後可變delay off。但點解delay off經過反轉再反轉後不可變delay on 乜唔係(not, not) A = A,(not, not, not) A = not A,究竟錯在那裡