唔會應我?係唔識想逃避?做男人唔可以甘。
6B 電路的基本要求(1) 保護( a) 每一電路應設有防止過流的保護器件,其啟動的電流值須密切配合所連接或預定連接的用電器具的電流需求量以及所連接導體的載流量。這個安排將確保一旦發生故障時,保護器件可即時按適當的電流值恊動,從而避免引起危險,如非這樣,電纜或用電器具便會受到損壞。保護器件允許負載量,不可以小於電器具的電流需求量。( b) 在合理及實際可行的情況下,應避免因其中一條電路發生故障,而引致裝置的任何不相關部分也被切斷電力供應。建議採用的措施如下——(i) 裝置的固定照明設備應安排由兩條或以上的最終電路供電。全屋照明就算只得兩支燈,都要用兩條保護器件。(ii) 照明最終電路應與電源電路作電氣性分隔,但可接駁至電鈴變壓器或電鐘。照明電路唔可以和插座電路或其他電路共用一條保護器件,接駁至電鈴變壓器或電鐘例外。(iii) 廚房用的電源電路應與其他電源電路作電氣性分隔。廚房用的電源電路要有自己既獨立保護器件,包括照明電路。無補充。 完………
緊急照明及插座線路放在同一線槽及喉管內。工作守則講明是不可以的。
手則講明表五,第一類和第三類已經唔得哪,自已讀下手則先哪有排電工。甘你就傻,人地笑你傻就真,話相同絕緣就可以同一條喉只是第一類和第二類先可以,我唔會再教你,要看誰給人笑。錯又唔認,又無思想。============================================================shing888︰都叫咗您唔好心急,慢慢諗,慢慢睇清楚囉,您唔單只*,重可能有***!我有邊段貼文係講……第一類電路可以和第三類電路放在同一喉管或線槽,我係貼文#5 講既例子您唔係真係有白內障睇唔到吓麻? 叫得您睇表5(1) ,就梗係講第一和第二類啦,我和 john 兄講東您就答西,您真係無厘啦更…呀有牌但無料既電氣佬!
電氣男不如你我互出工作手則問題,免得你唔認錯。
我幾時都話你識得抄書,現在你看書先明呀!
等我做師兄教下你,插座點解唔可以同照明同一條喉哪,工作手則6B第二項,第二條,照明最終電路應與電源電源電路作電氣性分隔。下次你唔識就請求下人,唔好話人傻。甘無品!
我地都唔係嘈,只不過想再詳細講解。