你可以係mcb箱度下先,你個場幾多部電腦呀,十部就無問題,超過就新造一組二十安陪mcb,行放射,用2.5mm線可供應20平方米面積。
雖然正路,但有些少問題
1. 部影印機漏電幾多先
2. 一般平價鉗錶測量不到諧波,祗測到50Hz之基本波。
3. 一般平價鉗錶測量不到漏電,要知每部電腦漏幾多先可評估。
4. "十部就無問題",15A之MCB比10部,似乎好盡喎
幾年前曾替一間網吧做電,大約50部電腦,(約15部舊機,35部新機)
用了5條20A之RCBO,大約1條20A之MCB比10部,但間中跳RCBO,
跳咗就打唔起
實地測量,舊機電流約0.8A,新機電流約1A,
但再用貴錶跟,(True RMS) ,舊機電流約1.2A,新機電流約1.5A,
至於漏電,,舊機約1mA,新機約2mA,
原來部機越勁漏電越多
結果唯有斬碎些,加多幾條RCBO。
以上數字雖然不是cywcyw工友的個案,
但可供參考。
建議cywcyw工友可以:
1. 若客戶要平:照加2個插蘇比2部電腦,但講明跳掣『吳關李氏』
2. 若客戶肯比錢:三菱 30A 水總(30mA)前,並多一個20A水總(RCBO),
行放射造多一組13A蘇。