電器工會討論區
技術區域 => 機電技術 => A牌電工 => 主題作者是: stephen Au 於 五月 29, 2012, 09:36:57 pm
-
請教各位帥傅
村屋申請電錶 [地線來電]可否不用水氣制或水總造錶前制.
多謝回覆.
-
地線供電可以不用漏電斷路器做錶前掣,要考慮的是ZS是否配合總掣!
室內做基本設計
謝謝討論!kspoon上
-
師兄
我申請60安相三相
ZS係乜嘢嚟
請明示
唔該晒
-
ZS是環路阻抗俗稱水氣,60A-MCCB是0.42Ω或60A菲士掣BS88是0.6Ω
謝謝討論!kspoon上
-
唔該晒...
-
(中電) 我用63A MCCB做錶前掣,請問用幾大KA呀?
-
自已睇書哪
-
附上工作守則之表9(2)
-
多謝各師傅,己造好多個,有餐飯食,多謝.
-
一個星期前用電郵問過中電,驗線部覆電話,佢話新界村屋絕大部份都系由架空電線供電,就算你見到條地綫都唔算數,都系由天線轉接下來的,除非你能夠証明你條地線系由永久石矢火牛房直接出黎的(無可能証明到,除非條地線系你做的)。所以幾乎全部總掣都要用水氣掣。而且中電內部指引都系要用水氣掣的。
-
一個星期前用電郵問過中電,驗線部覆電話,佢話新界村屋絕大部份都系由架空電線供電,就算你見到條地綫都唔算數,都系由天線轉接下來的,除非你能夠証明你條地線系由永久石矢火牛房直接出黎的(無可能証明到,除非條地線系你做的)。所以幾乎全部總掣都要用水氣掣。而且中電內部指引都系要用水氣掣的。
我講如果,如果用永久隔氣牛,係唔係可以唔使用水總?但電費一定唔會平...