電器工會討論區
技術區域 => 機電技術 => A牌電工 => 主題作者是: unico 於 一月 22, 2010, 08:38:26 pm
-
13A環形電路有12個13A蘇,每個13A蘇出一條支脈電路連有熔斷器開關,接一盞6W慳電膽床頭燈請問可以嗎?(主要照明光管已有獨立MCB)
一位同事話不可以,一位說可以.
-
13A環形電路有12個13A蘇,每個13A蘇出一條支脈電路連有熔斷器開關,接一盞6W慳電膽床頭燈請問可以嗎?(主要照明光管已有獨立MCB)
一位同事話不可以,一位說可以.
其實我又是路人甲!首先想問一下,你的同事 (正方和反方) 持有什麼觀點和理由?
水喉佬上
-
這個裝置是否在老人院用?
想問清楚是用插頭取電還是在蘇底直接取電?
-
正方睇工作指引,不論甚麼, 照明用之是固定裝置就不可於於13A蘇底出支脈電路,不論多少W數.
反方說床頭燈是輔助照明, 入房是著主照明先或床頭燈先? 而主照明已有獨立mcb, 而床頭燈可有可無. 等如有些床及酒櫃已裝燈. 這也是非主要照明但又是固定裝置是否又要從獨立mcb取電.
-
請留意6W慳電膽是否真正有檢定証書証明符合規格,
尤其是一些售十幾卄雞的小型插蘇型慳電胆,有CE字
可能只是一個字,並不是真正符合CE規格,出事時就
上晒身。
-
問題:13A環形電路有12個13A蘇,每個13A蘇出一條支脈電路連有熔斷器開關,接一盞6W慳電膽床頭燈請問可以嗎?(主要照明光管已有獨立MCB)
回答:首先13A蘇的多少不用說出,因13A蘇是用面積去計算,然後加上電工實際現場用電評估,就算任你裝,最後超載,你話得唔得.;支脈電路連有熔斷器開關(即有制菲士蘇),是絕對可以,只要支脈電路的電線同熔斷器匹配,就代表安全,只要安全就一定可以.ok!
-
唔得。
13A 環型蘇只可以用支脈電路出插座,
經菲士(FUSE PUR )或接線都只是出插座,
可以連負荷裝置嗎?
所以,經蘇頭 ( PLUG ) 出乜都得,但蘇底( SOCKET )出就唔得,因為冇理據。
如果有人貪方便,佢可以說這是一個【安全的特別安排】,
唔好理直氣壯話合乎規則。
-
其實我又是路人甲!首先想問一下,你的同事 (正方和反方) 持有什麼觀點和理由?
水喉佬上
找到一件資料,供大眾參考!
水喉佬上
-
水喉佬大哥我睇唔清楚及唔係幾識英文請講解釋謝謝!
-
水喉佬大哥我睇唔清楚及唔係幾識英文請講解釋謝謝!
吾好客氣!
附上部份工作手則(中文版)供參考。
-
唔得。
13A 環型蘇只可以用支脈電路出插座,
經菲士(FUSE PUR )或接線都只是出插座,
可以連負荷裝置嗎?
所以,經蘇頭 ( PLUG ) 出乜都得,但蘇底( SOCKET )出就唔得,因為冇理據。
如果有人貪方便,佢可以說這是一個【安全的特別安排】,
唔好理直氣壯話合乎規則。
溫馨:
唔好意思又要同你攪對抗! :(
COP 6E 清楚表明支脈電路,可連接固定器具,照明也是固定器具的一種。
上載 COP 6E 參考。
-
Q 兄:
多謝你時常上載有用文章,但我們一般的是手作仔電工是不大明白的,如你加以解釋就最好。
謝謝! ;)
-
Q 兄:
多謝你時常上載有用文章,但我們一般的是手作仔電工是不大明白的,如你加以解釋就最好。
謝謝! ;)
吾好意思!言語衝突經常有,免麻煩小說話多做事,更好、更有效!那裡還是個互相交流的好地方,同行互補!
我信 "公道自在人心" 。
水喉佬上
-
前日八八掛掛上0左會聽0下音響解碼器講座,
點知成百幾人參加,會後才吃晚飯,回到家中已經十一二點。
昨晚仲慘,老婆唔知做乜發姣發躉,整0左十幾底羅蔔榚出0黎,
叫我送畀親戚,我邊有咁多時間送,諗住自己兄弟多,叫佢0地幫0下手,
點知佢0地個個都話忙,最後我亞叔佢最有心,佢話佢去送,佢老人家一把年紀,
山長水遠而且 D 羅蔔榚又重,我真係擔心,如果有乜事我一定鏟我老婆.........
言歸正轉,究竟環形電路可唔可以有支脈用電器具呢?
原來真係可以。
為什麼我會搞錯呢?
1.因為平時好少咁做
2.受 COP 第 43 頁圖誤導,圖沒有連接用電器具
3.回答時記得好多釘線公屋是用環形蘇,
而露台洗衣機是由環形蘇拖埋菲士蘇出,
不過唔係由 13A 蘇 T 出來,而菲士蘇是環形的組成部份直接出。
我才相信此個案唔合用。
多謝 T 兄提醒。
-
溫馨:
唔好意思又要同你攪對抗! :(
COP 6E 清楚表明支脈電路,可連接固定器具,照明也是固定器具的一種。
上載 COP 6E 參考。
兄台,
從插蘇線路加裝的支脈電路可連接器具,該支脈電路是否可算為獨立電路?
是否有獨立支脈電路奇特名稱?
例如在某個小房間要加裝一部冷氣機,小房間只有一個蘇位,沒有泠氣機專
用供電位,又唔想將冷氣機用拖蘇聯接插蘇位,從插蘇線路加裝有掣菲士蘇
支脈電路直接聯接冷氣機,是否符合泠氣機要用獨立電路聯接要求?
謝謝回覆!
4169
-
從插蘇線路加裝的支脈電路可連接器具,該支脈電路是否可算為獨立電路?
不是!
是否有獨立支脈電路奇特名稱?
無!
從插蘇線路加裝有掣菲士蘇支脈電路直接聯接冷氣機,是否符合泠氣機要用獨立電路聯接要求?
否!
獨立電路可有支脈電路,但不能同時供應給Cop 6E-3 (a.b.c.d),只可撰其一。
-
昨晚仲慘,老婆唔知做乜發姣發躉,整0左十幾底羅蔔榚出0黎,
叫我送畀親戚,我邊有咁多時間送,諗住自己兄弟多,叫佢0地幫0下手,
點知佢0地個個都話忙,最後我亞叔佢最有心,佢話佢去送,佢老人家一把年紀,
山長水遠而且 D 羅蔔榚又重,我真係擔心,如果有乜事我一定鏟我老婆.........
溫兄:
我都有同樣問題,難得老婆咁有心,就盡吓力啦!唔係啲親戚嘜樣都唔記得,走埋都唔知!
兄弟多≠手腳多,只會=意見多(不過都唔會做) :-\,這又難怪平時都無嘜着數!点會賣力呀! :-[ :-[ :-[
-
兄弟多,有囉唆,冇幫拖!
所以我已經冇做大佬好耐!
做兄弟.............呯! :angel:
-
親戚咁多,一定送唔曬!
不過我都會扮0下嘢,幫0下手!
做戲0者!有片睇。
去片....................