作者 主題: 13A 2 Gang Socket on Load 26A Cable Size ?  (閱讀 10866 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 TC

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
13A 2 Gang Socket on Load 26A Cable Size ?
« 於: 四月 20, 2017, 10:33:19 pm »
有冇師兄遇過以下要求及如何解決

1)一個13A 2 Gang Socket 用32A 30mA ELCB 表士保護
   插二個13A蘇頭合共負載 26A

2) 線長36m

3) 電壓降由MCB箱計只可下降220V的2% , 即4.4V.
    ( COP是4%, 但客要求電源至MCB箱佔2% , 所以由MCB箱至蘇座只可2%)

    我計算電壓降是如下用10mm.sq.線 每米 4.7mv
     算式: ( mv/A/M )  4.7mv x 26A x 36m / 1000= 4.399V

問題:如下
  (一) 問題是10mm單支線如何可接入13A孖蘇座內?
  (二) 13A 孖蘇座可否負載26A (如何可以找到資料)