張師傅你好,有問題想請教:

1)   附圖第一張照片轉氣制是否可以這樣垂直安裝.
2)   牌子是否舊款 Telemecanique 1000A.
3)   此安裝是否可行, 因此机械連鎖安裝是在 630A 以下.
4)   是否舊款可以因我沒有舊款資料, 附件是最新網站下載.


                                                      謝謝討論
                                                                                 Ks 上

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 電力故障
« 回覆 #31 於: 七月 22, 2012, 12:09:24 am »
張師傅你好,有問題想請教:

1)   附圖第一張照片轉氣制是否可以這樣垂直安裝.
2)   牌子是否舊款 Telemecanique 1000A.
3)   此安裝是否可行, 因此机械連鎖安裝是在 630A 以下.
4)   是否舊款可以因我沒有舊款資料, 附件是最新網站下載.


                                                      謝謝討論
                                                                                 Ks 上

1  這垂直安裝一定是非法安裝,應是掣櫃公司貪接巴方便才這安裝方法!
(其實有其它轉換器設計一定不可垂直安裝,因內部不是彈簧彈開是靠秤錘擺動做彈開動作!)
說明書寫可水平安裝或垂直安裝但銅巴都是上下出巴而不是左右出巴!
另外這垂直安裝方法如正常電在上面還好的,
曾做過正常電在下面因線圈長期有電發熱引至線圈限位膠的過熱熔化,
當停電測試轉電,線圈無限位情況下會跳出!
3 相片中機械連鎖應該是水平型,原廠垂直型機械連鎖可去到F800
謝謝討論!kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*