接地環路阻抗
« 於: 十月 10, 2010, 12:44:42 am »
200A MCCB的接地環路阻抗應為幾多呢 TESTING...



離線 raider21

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 5
回覆: 接地環路阻抗
« 回覆 #1 於: 十月 10, 2010, 01:15:12 am »
話說褔無重至,連環中伏,個案一:後備發電機問題。最近做左單住宅WR2,D野都幾企理有IDMT,接地環路阻抗有0.14Ω都OK丫,不過有部160A後備發電機有個刀掣接CHANGEOVER去E氣箱,EMSD睇倒就話0.14Ω唔得!個160A後備發電機漏電CUT唔倒車?俾左两個方法:1.裝水總。2.裝HRC不過去到80A先至得。腦細俾左3.拆Q左佢 :o,有冇高手睇睇點搞好?
個案二:同人番做WR2,上一手CF做得好靚仔(D位俾佢用哂)用三菱200A MCCB 居然唔使用IDMT。一度接地環路阻抗得果0.66Ω,自己打番支定海神針落去都係0.29Ω,BS88就知查表,IDMT就計數,單單MCCB又點計呢?可否指點一二?可否加TRIP COIL 落MCCB AND CT 在老年禁遠裝IDMT :-\

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 接地環路阻抗
« 回覆 #2 於: 十月 10, 2010, 08:57:41 am »
致raider21:
跟據COP表11(13)200A-MCCB是ZS-0.07Ω
1:發電機控掣箱通常一定有個MCCB做過載保護!首要是否配到TRIP COIL
   可加PCT在MCCB位或發電機接線位,安個電子E/F在控掣箱面板或外置防水箱。
   HRC為何祇去到80A不明?
2  可用6mm4/C地線外置機械E/F(祇用4條線)或可換個MG-NSX250-MCCB配Microlgic2.2保護器件
   Io設置200A,Ir設置1,Isd設置3=200x3=600A,220/600=0.37Ω
   MCCB都可在5秒內跳脫,就不用加E/F(之前有文章教這計法)
謝謝討論!k.s.poon上
« 上次編輯: 十月 10, 2010, 09:26:31 am 由 poonkinsun »
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 dickwong

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 14
回覆: 接地環路阻抗
« 回覆 #3 於: 十月 10, 2010, 09:44:14 pm »
發電機加E/F?
如果這座大廈一旦發生火警,發電機一起動就咁岩TRIP左,
咁消防系統點運作到??? 隨時"嘉利大廈"翻版??? ???

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 接地環路阻抗
« 回覆 #4 於: 十月 10, 2010, 11:29:34 pm »
致dickwong:
照你咁講,EMSD阿蛇要打屁股,提議加水氣掣!
想問聲你,當大廈停電時,又發生火警,發電機起動供電,會不會因全部緊急電用具同一時間起動,
引至發電機掣跳脫?(可能會電壓降電流上升) 咁所有發電機不可用MCCB祇可用刀掣…
其實很多發電機控掣箱己內置漏電繼電器,你見過否?謝謝討論!k.s.poon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
回覆: 接地環路阻抗
« 回覆 #5 於: 十月 21, 2010, 09:47:50 pm »
致dickwong:
照你咁講,EMSD阿蛇要打屁股,提議加水氣掣!
想問聲你,當大廈停電時,又發生火警,發電機起動供電,會不會因全部緊急電用具同一時間起動,
引至發電機掣跳脫?(可能會電壓降電流上升) 咁所有發電機不可用MCCB祇可用刀掣…
其實很多發電機控掣箱己內置漏電繼電器,你見過否?謝謝討論!k.s.poon上


無錯,的確要打屁股,重要大大力打!

消防電力裝置,幾時輪到機電署規管?

電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: 接地環路阻抗
« 回覆 #6 於: 十月 22, 2010, 09:38:29 pm »
其實很多發電機控掣箱己內置漏電繼電器,你見過否?

見過,個牌子名叫做 " 飄馬 " PUMA

我仲以為係體育用品添。

不過 LOGO 冇豹。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
回覆: 接地環路阻抗
« 回覆 #7 於: 一月 07, 2012, 01:52:35 pm »
請教各位前輩
為何EMSD亞SIR話0.14Ω, 個160A後備發電機漏電CUT唔倒車?
裝HRC只去到80A先至得呢?
請多多指教!!

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 接地環路阻抗
« 回覆 #8 於: 一月 09, 2012, 11:02:03 pm »
致WKW:
不是叫阿SIR,就以為真的就是阿SIR先得。正如收得大工價錢是否就是大師傅?
如我跟開的公司入紙WR2,EMSD來度阻抗,要求度樓梯燈阻抗,度出數據是3.26Ω就說你用第三類10A跳菲唔得!
我上家就說阿蛇你有無睇報告跳菲用的是三類5A?阿蛇就說OK!
另外有其它阿蛇要求停變壓器,但停佐變壓器後無電後才叫度阻抗!你話叫阿蛇是否真的阿蛇?
謝謝討論!kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*