作者 主題: 0.5A水總 跳制 問題 : <急>  (閱讀 16069 次)

0 會員 與 2 訪客 正在閱讀本文。

離線 IX filter

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 2
0.5A水總 跳制 問題 : <急>
« 於: 一月 15, 2010, 01:20:48 pm »
工地由CLP 錶前制安裝 62A 水總, 後面接駁 及安裝新的控制系統,
(裹面包括 變頻器及水泵)

Question 1:  發現 CLP  0.5A水總 跳制 , 但只開了變頻器及水泵,
                  電流正   常 , 地線都接了, 可以怎樣測試問題所在.

Question 2: EMSD or ASD  有沒有規格在控制系統 (漏電) 測試可容許
                          的數據

 Question 3: 在控制系統 加上CLP  水總 保護乎合標準 嗎??
               



離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
回覆: 0.5A水總 跳制 問題 : <急>
« 回覆 #1 於: 一月 16, 2010, 02:25:28 am »
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 kentskkchu

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 225
  • 有事走先......!
回覆: 0.5A水總 跳制 問題 : <急>
« 回覆 #2 於: 一月 17, 2010, 04:31:29 pm »
工地由CLP 錶前制安裝 62A 水總, 後面接駁 及安裝新的控制系統,
(裹面包括 變頻器及水泵)

Question 1:  發現 CLP  0.5A水總 跳制 , 但只開了變頻器及水泵,
                  電流正   常 , 地線都接了, 可以怎樣測試問題所在.
變頻器引至的階波

Question 2: EMSD or ASD  有沒有規格在控制系統 (漏電) 測試可容許
                          的數據
乘積 25

 Question 3: 在控制系統 加上CLP  水總 保護乎合標準 嗎??
             



變頻器引至的階波  是漏電保護器操作的原因?  ???

階波電流 Harmonic currents (Number of multiples of fundamental frequency current), 應該會影響通訊、有返相序 (-ve sequence component)、同相位 (In-phase) 的階波電流會流經中性線引至過載等問題(因:有三倍相線階波電流)。非同相位 (Out of phase) 階波電流會由 Dirty load 流出到線上再流入其他設備,影響其性能。更甚情況是流返電源端影響輸電系統....!

這個 "階波電流" 應該沒有違背 Kirchoff's current Law (The total current flowing in a node is equal to the total current flowing away from that node.)!

即 IL1 + IL2 + IL3 + IN = 0 ,當沒有漏電情況發生。

如有錯誤,請多加指正。

以上是我路人甲,即有A牌的水喉佬意見  ;D
« 上次編輯: 一月 18, 2010, 10:43:59 am 由 kentskkchu »

離線 IX filter

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 2
回覆: 0.5A水總 跳制 問題 : <急>
« 回覆 #3 於: 一月 19, 2010, 12:53:13 am »
多謝 Tandy ,kentskkchu  的意見.....

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
回覆: 0.5A水總 跳制 問題 : <急>
« 回覆 #4 於: 一月 19, 2010, 12:16:22 pm »
Question 1:  發現 CLP  0.5A水總 跳制 , 但只開了變頻器及水泵,
                  電流正   常 , 地線都接了, 可以怎樣測試問題所在.

工友:

這個講漏一個,測試問題可用漏電鉗錶。
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
回覆: 0.5A水總 跳制 問題 : <急>
« 回覆 #5 於: 一月 19, 2010, 01:12:09 pm »
Q太郎工友:

你有那麼多時間看舊文,也有回應!為何沒有看這個舊文?
"RCD 問題"

我以前是做水電,現在唔做水只做電,因我的先輩在拆水喉時電死!童年陰影揮之不去,怕怕! :angel:
« 上次編輯: 一月 19, 2010, 01:31:36 pm 由 Tandy »
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 kentskkchu

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 225
  • 有事走先......!
回覆: 0.5A水總 跳制 問題 : <急>
« 回覆 #6 於: 一月 19, 2010, 05:59:02 pm »
Q太郎工友:

你有那麼多時間看舊文,也有回應!為何沒有看這個舊文?
"RCD 問題"

我以前是做水電,現在唔做水只做電,因我的先輩在拆水喉時電死!童年陰影揮之不去,怕怕! :angel:


老兄前輩:
英雄莫問出處,自己亦不代表什麼。我只是一個忍士(關人忍士),並不是想出 ??? 位。已看過老兄你所指的分頁內容,提及水氣掣對線路上微漏電的容忍情度。3.5mA 分給四組,共14mA 電流也許會觸發漏電保護器。正如我亦提及過:在 WR2中,測試 "漏電保護器" 的參差操作電流有可能另我們吃驚。我們在設計電路時應該考慮加入這個元素,夠境可否由 Fuse Spur 供應電力給與有 "Switching mode power supply" 的設備?而大型電腦中心,也會使用 UPS 作為分隔,而該 UPS 可以不接駁水氣掣電路,應該效果吾會咁差。

又作一個簡單計算:漏電 3.5mA, 220V,絕緣電阻為 62.857k ohm 是不足 0.1M ohm.
舊版COP (我不知道有無 Update 新資料) 說明設備的絕緣電阻要 0.5M ohm. 都有好大差距。

漏電 0.5A, 220V,絕緣電阻為 440 ohm  ??? 應該好似好有問題。

又打多個五折,就漏電跳掣 0.25A, 220V, 絕緣電阻為 880 ohm (Double).

如有錯誤,多多指教!

水喉佬上