0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
請教各位前輩十月牌試題目:自偶式變壓器用軟管連接至摩打請問用多小條導線?
A 6條 (星/角起動 - 馬達線)B 3條 (自偶式變壓器起動 -馬達線)C 7條 (星/角起動 - 馬達線+接地線 .)D 4條 ((自偶式變壓器起動 -馬達線+接地線 .)
咦考乜野牌?
其實擇善固執兄一早已開估 ,我只不過是指出世事無絕對 温度sensor 一般只在貴嘢先有,防潮發熱線更加係好大型摩打先有,考 B 牌試不是捉字虱。題外話,當感應式摩打大至一定匹數時,用直接起動已不適合,以前年代減低起動電流的方法通常只有 9 線掣或自耦式變壓器,相比下 9 線掣平D,自耦式變壓器好D, 但若果係某些進口摩打用 220V三相,在香港只能星接比 380V三相,只有三條線(星點不用接)唯有用自耦式變壓器。
我估係 B 牌試 麵包兄問是有理由的,因不同的試會導致不同答案,首先,題目有問題,自耦式變壓器用軟管連接至摩打請問用多小條導線?無講三相定單相,例如我有一個110V單相摩打,用自耦式變壓器使220V變為110V以使摩打運轉,答案是:L, N, 可能有E或無E (膠殼雙絶緣)多小條?最多定最少?可否用並聯導體?是否包括温度sensor、防潮發熱線?水線可否行軟管外?尋根究底,最終可能超過一半題目有問題 因此,需要知道甚麼試,才去估答案。
唔好意思.搭錯線.我以為考麵包牌.我麵包工場個打粉桶麼打電線用軟管接去個索掣度,變壓器冇用軟管接線去索掣度。多謝W. H. Cheung兄