請問師傅,浴室可否裝上風扇
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 浴室可否裝風扇
«
回覆 #1 於:
九月 07, 2014, 12:20:02 pm »
可以的但一定要經RCBO做保謢
或者安在離地2250mm就可以
謝謝討論!雜工kspoon上
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
christse214
初哥
文章數: 3
回覆: 浴室可否裝風扇
«
回覆 #2 於:
九月 07, 2014, 02:52:21 pm »
先謝謝師兄的回覆,師兄的意思是,在浴室裝上風扇,(一定要經RCBO做保謢)
,(和安在離地2250mm)決一不可。
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 浴室可否裝風扇
«
回覆 #3 於:
九月 07, 2014, 07:27:00 pm »
安裝高過2250mm電器用品不用經RCBO
低過2250mm所有電器用品一定要經RCBO
兩者可選其一
仲要離開沐浴區2M