電器工會討論區

技術區域 => 機電技術 => 主題作者是: kof19941999 於 十一月 02, 2017, 12:54:19 pm

主題: WR1與WR2
作者: kof19941999十一月 02, 2017, 12:54:19 pm
各位師傅,請問填WR1前的測試儀器和測試項目是否與WR2用的儀器和測試項目一樣?可否例明兩者測試的項目和測試出來的數值何為標準?期待師傅的回復,感激!
主題: Re: WR1與WR2
作者: poonkinsun十一月 04, 2017, 08:38:50 am
WR1應該是新做工程,應該不用填儀錶
WR2是5年撿才需要去測試及填表
主題: Re: WR1與WR2
作者: kof19941999十一月 07, 2017, 09:40:05 am
WR1應該是新做工程,應該不用填儀錶
WR2是5年撿才需要去測試及填表
多謝師傅的回復,另外想問COP附錄13A)的[電力線路測試記錄表]中[保護器件]的[類別]是填什麼?是否填B類C類D類?如果是怎樣定義類別?小弟查過COP 9 表9(4)按照瞬時跳掣電流量  把符合IEC 60898 規定的微型斷路器分類
B   3 In < I ≤ 5 In
C   5 In < I ≤ 10 In
D   10 In < I ≤ 20 In
上面的I是什麼單位? A?,mA?  In是指什麼?
期待師傅的回復,感激!

主題: Re: WR1與WR2
作者: poonkinsun十一月 10, 2017, 11:34:01 pm
可能你打錯或我看錯
B 是設定電流3~5倍即時跳
C 是5~10倍
D是10~20位
即是如用C 6A菲士行6A要有時間才跳
如有5倍即是30A mcb 會即時跳

主題: Re: WR1與WR2
作者: kof19941999十一月 11, 2017, 04:56:40 pm
可能你打錯或我看錯
B 是設定電流3~5倍即時跳
C 是5~10倍
D是10~20位
即是如用C 6A菲士行6A要有時間才跳
如有5倍即是30A mcb 會即時跳
多謝師傅的回復,小弟才疏學淺,看完有一些疑惑,MCB不是一過負荷就跳嗎?例如15A MCB,不是有16A電流流過就會跳嗎?如你所說C類5倍才跳,即15A MCB最少要有30A流過才會跳?如果是,為什麼要這樣設計?期待師傅的回復,感激!
主題: Re: WR1與WR2
作者: wowsun十一月 15, 2017, 09:17:30 pm
mcb 有 TRIP curve 時間,1.13倍內係無動作,超過OL 1.13, 如果1.15 倍分分等成個一至兩個鐘先TRIP ,,倍數高就跳得更快

http://www.ti-soft.com/en/support/help/electrical/libraries/curves/devices/mcb/tripping-curves
主題: Re: WR1與WR2
作者: wowsun十一月 15, 2017, 09:29:09 pm
B,C  ,D

B TYPE  係一般家商住用

C TYPE 係工業用(小型摩打)

D TYPE 係比大型起動電流用 (大型摩打)

點解要分 B C D,其實係要頂佢信間起動電動,等佢起動果陣無咁易TRIP





主題: Re: WR1與WR2
作者: kof19941999十一月 24, 2017, 12:17:05 pm
B,C  ,D

B TYPE  係一般家商住用

C TYPE 係工業用(小型摩打)

D TYPE 係比大型起動電流用 (大型摩打)

點解要分 B C D,其實係要頂佢信間起動電動,等佢起動果陣無咁易TRIP
多謝師傅的講解,小弟明白了!