多謝Eric Wan及版主W. H. Cheung提出一些具體意見及很好的經驗供大家參考。
設計及裝置一套上水泵系統,安全是首要的,控制線路是可以用AC220V,但連接至容易被人接觸的線路,例如水位控制,有必要用特低電壓作電源,如果採用兩種不同電壓值的控制線路,線路上要增設中間繼電器並且會變得複雜。
水位棒除了Eric Wan所提供的直接通電的模式外,尚有一些採用”磁簧開關、干簧管、 reed switch ”以帶有永久磁鐵的浮子根據水位的高低上浮或下落以吸動干簧管閉合達到控制目的。由于不是以液體作為傳導用途,因此不受液體的導電特性影響。
版主 W. H. Cheung 所提及的三泵系統在一些戶數較多,用水量變化較大的樓宇內是有需要的。當日間住戶外出用水量較少,供水至高位儲水箱再輸送至各用戶單位,祗需運行一台水泵,另一台作輪換。晚間用水量大增,兩台水泵連續運行也未必滿足大量用水的需要,因此裝設第三台泵是有必要的。