作者 主題: 錶後裝了(RCCB)水氣制入屋落雨就全屋冇電  (閱讀 30445 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 34229311

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 7
錶後裝了(RCCB)水氣制入屋落雨就全屋冇電
« 於: 五月 01, 2007, 08:31:47 pm »
請各位師兄指導:

小弟從事電力保養維修、有一次如着落大雨,接到許多村屋停電,但全部發現表後全部是水氣制入屋,但想了解為什麽表後入屋不裝MCCB,應該到屋裏面再分總制和水氣制。就可以確保有照明。

請指教!



離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
Re: 錶後裝了(RCCB)水氣制入屋落雨就全屋冇電
« 回覆 #1 於: 五月 02, 2007, 01:59:29 am »
34229311 工友:

因村屋如是由地下電纜供電,都會當成與架空電纜供電做法一樣,錶尾掣是要裝 "RCCB" 水總或分件組合成的水總。
但mA用多小就要花點心思,因很多電氣佬唔知是否工程價問題,會裝個30mA一個睇晒全屋,就連插蘇都睇埋,這樣便會做成你說的問題出現。
« 上次編輯: 五月 02, 2007, 11:44:46 pm 由 Tandy »
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 枝野痕男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 10
Re: 錶後裝了(RCCB)水氣制入屋落雨就全屋冇電
« 回覆 #2 於: 五月 02, 2007, 07:14:07 pm »
你好

正常家居係咪用30mA壓0.04秒跳脫

但係屋內RCCB唔係淨睇蘇位??

請指教

離線 34229311

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 7
Re: 錶後裝了(RCCB)水氣制入屋落雨就全屋冇電
« 回覆 #3 於: 五月 03, 2007, 02:53:28 am »
« 回覆 #4 於: 五月 03, 2007, 03:09:35 am »
Tandy師兄你好:

很多謝你回答我問題,師兄你回覆mA用多少,想請問要幾大mA。回想師兄話村屋由地下電纜供電,都會當成架空電纜,如果我在表尾裝MCCB,然後入屋再分MCCB和RCCB這樣做法可不可以付合電例及掛錶。多多指教!

離線 34229311

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 7
Re: 錶後裝了(RCCB)水氣制入屋落雨就全屋冇電
« 回覆 #5 於: 五月 03, 2007, 03:13:32 am »
Tandy師兄你好:

« 回覆 #6 於: 五月 05, 2007, 12:06:29 am »
用幾大多ma既水氣制,應該同你現有接地有關,30ma水總緊係好,易出錶,出完錶個個關人鬼事:P


離線 andrew

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 26
Re: 錶後裝了(RCCB)水氣制入屋落雨就全屋冇電
« 回覆 #7 於: 五月 05, 2007, 12:07:00 am »
用幾大多ma既水氣制,應該同你現有接地有關,30ma水總緊係好,易出錶,出完錶個個關人鬼事:P


離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: 錶後裝了(RCCB)水氣制入屋落雨就全屋冇電
« 回覆 #8 於: 五月 06, 2007, 12:03:16 pm »
用幾多 mA 可以計一計數。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: 錶後裝了(RCCB)水氣制入屋落雨就全屋冇電
« 回覆 #9 於: 五月 06, 2007, 12:09:16 pm »
一般的漏電電流與環路阻抗的數值相乘不超 50V 電壓,地盤等臨時供電是不超過 25V。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: 錶後裝了(RCCB)水氣制入屋落雨就全屋冇電
« 回覆 #10 於: 五月 06, 2007, 12:10:52 pm »
如果唔明的話,看一看以下例子:
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: 錶後裝了(RCCB)水氣制入屋落雨就全屋冇電
« 回覆 #11 於: 五月 06, 2007, 12:11:32 pm »
一個常用的 30mA (即 0.03A) 水氣制,最多可以在 1667 (歐姆) 的電路中使用,因為 0.03 X 1667 = 50 。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: 錶後裝了(RCCB)水氣制入屋落雨就全屋冇電
« 回覆 #12 於: 五月 06, 2007, 12:12:16 pm »
而一個 100mA (即 0.1A)水氣制,可以用於 500 (歐姆) 的電路中,因為 0.1 X 500 = 50。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: 錶後裝了(RCCB)水氣制入屋落雨就全屋冇電
« 回覆 #13 於: 五月 06, 2007, 12:14:52 pm »
如果用 200mA 都可以在 250 (歐姆) 的環路阻抗電路中使用。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: 錶後裝了(RCCB)水氣制入屋落雨就全屋冇電
« 回覆 #14 於: 五月 06, 2007, 12:15:31 pm »
其實  250 (歐姆) 的環路阻抗是很高的阻抗,求其打條接地銅棍都可以達到。