作者 主題: 三菱  (閱讀 9151 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 dennie

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 6
三菱
« 於: 三月 12, 2004, 08:58:51 pm »
我想問下有無人識維修三菱分体機呀
我有部口琴機經常一開會自動關機,我檢查過散熱器機頭無問題
我想睇下你地有冇sensor對數表呀要三菱機呀thx



離線 webmaster

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 27
Re: 三菱
« 回覆 #1 於: 三月 12, 2004, 09:38:17 pm »
唔知你部機只係壓縮機停,還是完全停止,冇風出????

離線 dennie

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 6
Re: 三菱
« 回覆 #2 於: 三月 17, 2004, 09:38:43 pm »
我部機一開無問題不過行半個鍾到就自動關機連風到冇之後個有線搖控制有30和19二個燈閃呀
我想問下咩問題呢
我覺得係D sensor問題
indoor係口琴機

離線 webmaster

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 27
Re: 三菱
« 回覆 #3 於: 三月 22, 2004, 07:30:51 pm »
有可能是:
A.室外機保護裝置不良
B.或反相位
C.檢查蒸發器是否阻塞,或PIPE SENSOR不良
D.冷媒是否足夠

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
Re: 三菱
« 回覆 #4 於: 三月 23, 2004, 03:04:47 pm »
 :hammer:
我不是做冷氣工程的,但也有一個案提供給你試試,我有個朋友去買機連安裝,裝完一星期也有同樣問題,他問那個師傅及電業行,他們回覆"機夠凍便停",他們糾纏了多個星期整過多次也解決不了,後來朋友講給我知是連風都無,我覺得無可能便和他看看,原來是出風機處有一掣板,掣是撥到試機掣位置(test),一復位便攪妥,不知會否幫到你,但無防一試。再見! :hammer:
Tandy:不斷學習,一專多能。