MCB選擇
« 於: 二月 01, 2004, 07:06:49 pm »
MCB有M3M6M9和TYPE1,2,3,請問根據什麼原則選擇呢?
有沒有話通常用那種會好0的呢?
請各位指點。



離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
Re: MCB選擇
« 回覆 #1 於: 二月 02, 2004, 04:46:08 am »
 :-o  :lol:
TYPE 1~3 為電阻電路至電感電路;
TYPE 1 香港應該好難買得到,TYPE 2 都可買到不過最好只供電給發熱線及沒有過火牛的照明用,TYPE 3 最好兩樣都得,容易買到及無嘜鑊氣。但以上只針對過載的問題,如裝置現場接地故障高(水氣),就要另外選擇TYPE 幾,因TYPE 1~3 的對地故障要求相差20~30%或以上,可查看守則表11(10)。
M3~M9 為短路故障電流;
根據守則表9(2)指明在不超逾160A有炮仗保護的三相電路,最低可用4.5KA,即M3不能用M6便可M9浪費。除非你會計數,不跟表9(2)做是可以的,例如M3在什麼電路上可用!? M6如沒有炮仗保護或超過160A?禰i以用!? 你就要計計數啦!
一般用M6 及 TYPE 3 就可以,因容易買到及無嘜鑊氣。

 :sante: :pint:
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 yan

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 0
Re: MCB選擇
« 回覆 #2 於: 二月 02, 2004, 10:39:44 am »
謝TANDY兄解答,即如免計數,全選M6和Type3就合守則了。

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
Re: MCB選擇
« 回覆 #3 於: 二月 03, 2004, 01:11:30 am »
Yan 工友:

一般唔超過160A三相是對的。 :pint:
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
Re: MCB選擇--補充
« 回覆 #4 於: 十月 18, 2004, 02:02:00 pm »
MCB TYPE 1,2,3,4 已經轉?鬙sTYPE B,C,D.好耐,市面的電器批發舖賣的 B 類比較少 C 類就好普遍 D 類我好似未見過。
 :martien:
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 ip-BEN-BY_WEBMASTER

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 0
Re: MCB選擇--補充
« 回覆 #5 於: 十月 18, 2004, 07:39:19 pm »
Tandy:
    根據我手頭上資料,BSEN 60898-2:2001的修定,Type D MCB己被?蝪?,請核實.

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
Re: MCB選擇--補充
« 回覆 #6 於: 十月 19, 2004, 02:21:32 am »
IP 工友:
唔須要核實你講得無錯,在2001年有好多?炡ㄜ蚸w?驉A所以我由始至終都未見過有得賣。
順帶一提漏電斷路器都轉??0.3秒跳脫。
Tandy:不斷學習,一專多能。