作者 主題: 好像沒有人用討論區了  (閱讀 8320 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 webmaster

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 27
好像沒有人用討論區了
« 於: 一月 17, 2004, 05:10:28 pm »
 :-?  :-?  :-?



離線 sleeper

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 0
Re: 好像沒有人用討論區了
« 回覆 #1 於: 二月 28, 2004, 01:29:52 pm »
無人

離線 ming

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 12
Re: 好像沒有人用討論區了
« 回覆 #2 於: 三月 11, 2004, 02:17:52 am »
請問﹐過流繼電器運作時間計算公式﹕
    t=TMS*0.14/[(Isc/Iset)0.02-1]
TMS<=t*[(Isc/Iset)0.02-1]/0.14    和
TMS>=t*[(Isc/Iset)0.02-1]/0.14   這大於等於和小於等於
的式子哪個是對的.請各位指教.謝謝!   :-?  :-?

離線 Eric

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 0
Re: 好像沒有人用討論區了
« 回覆 #3 於: 七月 16, 2004, 03:44:41 pm »
解答下列問題:
==================================================
請問﹐過流繼電器運作時間計算公式﹕
t=TMS*0.14/[(Isc/Iset)0.02-1]
TMS<=t*[(Isc/Iset)0.02-1]/0.14 和
TMS>=t*[(Isc/Iset)0.02-1]/0.14 這大於等於和小於等於
的式子哪個是對的.請各位指教.謝謝!  
===================================================
先說明,公式中TMS是由0.1至1,分十級,即是0.1, 0.2, 0.3......

而公式中(0.02)是次方,而公式中 ( 1 )就是1,不是次方。

這公式是比較難表達,但簡單一句就是過流的大小程度與過流繼電器的運作時間 (亦即觸發跳脫時間) 是反比。

一般而言,t(跳脫時間)要在5秒內完成,所以TMS一定是小於或等於。

[color=0033FF]前者公式是正確。[/color]

順便一說,以上公式是3秒IDMT 的,而我們常用的1.3秒IDMT(即十倍過流會在1.3秒跳脫的)則沒有公式。只有對照表。如有人知1.3秒IDMT公式請通知。