she 寫道:有一座已入伙住宅,樓高15層.全座只有14伙。你要為1組3條顏色相同控制掣線在中間斷開為它接回,控掣線由地面泵房控掣箱至天台的水缸高及低水銀掣。控掣線.在8樓有一個接線箱.內有6條相同顏色線頭要將它分成上面一組及下面一組及將它接回當時天台缸沒法有水控掣箱操作正常.已撥向自動工具只有鉗仔及一支他筆可帶電工作問題:最少去那個位置多少次?如何分?
Tandy 寫道:EricWan :恕我插咀!兩套豬膽應是串聯,兩個高水豬膽中間加個時間掣,有兩個可能。一. 當高水缸滿水流去低水缸,用時間控掣低水缸水位,而第二個高水位豬膽是滿水雙重保護。二. 與第一題雙反時間掣是滿水的雙重保護。She 工友:我唔知對不對。因現在比較少做控制方面的工作,生疏咗! :cry: :-? :-(
EricWan 寫道:經你說明後,疑團又解開了!高低水缸( 其實是 1 2 號水缸 ) ,通常是為遷就建築結構,把水缸壓力分散。
EricWan 寫道:兩水缸各有一高水位及低水位豬膽,即四個。高水位負責停止 call 水,低水位負責 call 水,當然是水缸冇水低水位才 call。但有行家怕豬膽失靈,尤其是高水位,因為會滿瀉,所以用雙豬膽。任何一個高水位浮起都會 cut 車。但經 she 工友說明是雙水缸後,即是兩套豬膽,兩低位可分別 call 水,而兩高位其中一個浮起都可以 cut 車。
EricWan 寫道:she 工友:高手!可以貼圖。圖中是用兩低位豬膽並聯,兩高位豬膽串聯,目的是以防某一個豬膽失靈引至冇水用或滿瀉。閣下說高水位豬膽在上述環境是閉路,但當時是天台水缸是沒有水,應該閉路,但卻為何畫成開路?
EricWan 寫道:she 工友:兩豬膽串聯做高水位不是正常做法,只是老師傅教落,目的是由於早期豬膽不靈敏,以致上水滿瀉引至浸 Lift,所以才有此做法。做水缸並非我專長,你說的悄情況我並未見過。請指教。