作者 主題: 電力I Q 題 已貼控掣箱控掣線路圖  (閱讀 74958 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 she

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
電力I Q 題 已貼控掣箱控掣線路圖
« 於: 六月 09, 2005, 02:55:52 pm »
有一座已入伙住宅,樓高15層.全座只有14伙。
你要為1組3條顏色相同控制掣線在中間斷開為它接回,
控掣線由地面泵房控掣箱至天台的水缸高及低水銀掣。
控掣線.在8樓有一個接線箱.內有6條相同顏色線頭
要將它分成上面一組及下面一組及將它接回
當時天台缸沒法有水
控掣箱操作正常.已撥向自動
工具只有鉗仔及一支他筆
可帶電工作
問題:最少去那個位置多少次?如何分?



離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: 電力I Q 題
« 回覆 #1 於: 六月 09, 2005, 10:09:01 pm »
有冇簪玉?膠布?

[color=0000CC]【 一次;去8樓,唔駛上天台】[/color]

有一條件,要找到 8 樓上水喉位置及要聽到上水聲音。

萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
繼續
« 回覆 #2 於: 六月 09, 2005, 10:11:37 pm »
設:C1=地面至 8F COM ,C2= 8F至天台 COM
設:L1=地面至 8F  LOW ,L2= 8F至天台 LOW
設:H1=地面至 8F HIGH ,H2= 8F至天台 HIGH

先用他筆找C1 ( 有電果條 ),然後用 C1 接另外 5 條線,但每次接線後要做個動作,往上水喉聽聲。如果有上水聲是 L1 。再分別接其餘 4 線,如果餘下三線其中一條有回電,則"接"與"回"兩線是 C2 或 L2 。現餘下 H1 及 H2 ,C1 接上 H1 會停水,餘下是 H2。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
繼續
« 回覆 #3 於: 六月 09, 2005, 10:12:20 pm »
再接 L1 CALL 水,然後 C1 長接 H2 等水缸滿水,期間不停用他筆量 C2 和 L2 ( 兩條線此刻仍未分別出 ),當滿水時 C2 會回電,餘下是 L2。
再停水 ( C1 接 L1 ),再 C1 接 C2,H1 接 H2,L1 接 L2。收工!

不過如果聲唔到上水聲.........就?
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 she

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
Re: 電力I Q 題
« 回覆 #4 於: 六月 10, 2005, 01:42:01 pm »
EricWan:兄閣下方法是可行實在的。相信閣下是手作仔出身。
你的答案是一半,不是全部
最欣賞是:聽聲:可惜8樓位置沒有上水喉聽不到上水聲。
相信你很快知道答案。希望你能給時間其他會員思考

提示給其他會員:
a 當時天台缸沒水. 高/低水銀制接點是閉路的 #
                        b 地下控制箱線路不同會影響測試方法
                                     如果須要控掣箱線路圖.可留言給我
                                     待我看看怎樣給你們影印
             # 並不是所有天台水銀制是這樣設計的
                  這樣亦會影響測試方法
 

離線 she

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
水泵控制線路圖
« 回覆 #5 於: 六月 15, 2005, 11:06:38 am »





離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: 電力I Q 題
« 回覆 #6 於: 六月 19, 2005, 08:25:16 am »
she 工友:

高手!可以貼圖。
圖中是用兩低位豬膽並聯,兩高位豬膽串聯,目的是以防某一個豬膽失靈引至冇水用或滿瀉。
閣下說高水位豬膽在上述環境是閉路,但當時是天台水缸是沒有水,應該閉路,但卻為何畫成開路?
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: 電力I Q 題
« 回覆 #7 於: 六月 19, 2005, 08:31:47 am »
仲有!
這個線路是用"韆鞦 relay",(即圖中 C/OR ),現在很多行家都棄用,因為機械故障機會大。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 she

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
Re: 電力I Q 題 已貼控掣箱控掣線路圖
« 回覆 #8 於: 六月 19, 2005, 09:32:18 am »
EricWan:兄閣下果然利害,我等待了很久貼文了,

此圖是與我貼的問題不符,令您費神
但因放圖的網站倒站今天不能上傳,待稍後再上傳
 :evil:

離線 she

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
Re: 電力I Q 題 已貼控掣箱控掣線路圖
« 回覆 #9 於: 六月 19, 2005, 09:32:41 am »
EricWan:兄閣下果然利害,我等待了很久貼文了,

此圖是與我貼的問題不符,抱歉.抱歉
但因放圖的網站倒站今天不能上傳,待稍後再上傳
 :evil:

離線 she

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
另一思考題
« 回覆 #10 於: 六月 19, 2005, 09:44:55 am »
另一思考題
該圖是某公屋的圖,該天台缸有兩個水缸,
高低缸設計,上水喉只上高缸,
高缸水滿水由高缸滿水位置水管流落低缸。
試想:
該四個水銀掣安裝位置操作次序是怎樣的,
水位下降與上水時觸動水銀掣的時間的關係
 :sante: 指在提升會員思考力 :sante:

離線 she

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
Re: 電力I Q 題
« 回覆 #11 於: 六月 19, 2005, 08:53:57 pm »
引用

EricWan 寫道:
仲有!
這個線路是用"韆鞦 relay",(即圖中 C/OR ),現在很多行家都棄用,因為機械故障機會大。

您說得冇錯,市面有一隻CHANGE-OVER RELAY,外形像一條MCB扣路軌的,內?堿O單COIL設計,有一膠齒輪用上約一萬次就會磨損,當發現行死一台泵下次行泵不會自動跳行另一台泵就好大機會死這隻RELAY的。
                             :-) 留意我貼的圖是雙COIL的 :-)

離線 ip-BEN-BY_WEBMASTER

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 0
Re: 電力I Q 題
« 回覆 #12 於: 六月 19, 2005, 09:17:57 pm »
She & Eric Wan工友:
           高手過招,真係有料到.
           斷續努力,加油!
           

離線 she

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
Re: 電力I Q 題
« 回覆 #13 於: 六月 19, 2005, 09:57:57 pm »
引用

ip 寫道:
She & Eric Wan工友:
           高手過招,真係有料到.
           斷續努力,加油!
           

ip工友:
太台舉了,Eric Wan兄才真高手,
小弟只有兩年工齡,知識偏埋一邊,
兩年前在電職讀日校,取回百幾元一日過種。
在此班門弄斧,請不要見笑

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: 電力I Q 題
« 回覆 #14 於: 六月 19, 2005, 10:14:16 pm »
經你說明後,疑團又解開了!

高低水缸( 其實是 1 2 號水缸 ) ,通常是為遷就建築結構,把水缸壓力分散。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。