作者 主題: 電力I Q 題兩題  (閱讀 52157 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: 電力I Q 題兩題
« 回覆 #75 於: 二月 07, 2010, 02:05:17 am »
【 時常跳掣 】

某單位時常跳掣,請各位協助查出原因。

圖一:四伙其中一伙。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
回覆: 電力I Q 題兩題
« 回覆 #76 於: 二月 07, 2010, 04:39:58 pm »
又是漏電斷路器的問題。

温兄:請提供多一點資料,例如四伙是什麼用途。裝置種類等。
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 shing888

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 408
回覆: 電力I Q 題兩題
« 回覆 #77 於: 二月 07, 2010, 11:15:00 pm »
可來漏電斷路器的問題?
本是同行生、相窒何太急!

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
回覆: 電力I Q 題兩題
« 回覆 #78 於: 二月 07, 2010, 11:28:53 pm »
成老兄!咁你都睇唔出!?

Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
回覆: 電力I Q 題兩題
« 回覆 #79 於: 二月 07, 2010, 11:32:22 pm »
溫馨:

一個是三極,是否原因所在?
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: 電力I Q 題兩題
« 回覆 #80 於: 二月 11, 2010, 09:10:56 am »
裝置是一個有四伙坐戶的屋苑,有 160A 的 MCCB ,

而連接 MCCB 是一個叫 VIGI 的漏電保護裝置。

不過上址時常跳制,之後更換了,但一樣跳。

問題:就是如何解決問題?

再貼上 VIGI 的調撥按鈕特寫圖----
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: 電力I Q 題兩題
« 回覆 #81 於: 二月 11, 2010, 09:16:57 am »
其實個 MCCB 都有調教按鈕,而且好容易在日常工作中遇上,

貼上來等高人指教如何調教。

現在要 set  160A 又是否正確?
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 電力I Q 題兩題
« 回覆 #82 於: 二月 15, 2010, 12:06:18 am »
其實個 MCCB 都有調教按鈕,而且好容易在日常工作中遇上,

貼上來等高人指教如何調教。

現在要 set  160A 又是否正確?
Eric Wan 兄:
我好矮,不是高人,也不是高手,
但在日常工作中遇上好多兄弟亂set,
也來吹水趁熱閙 ::)
從你的相可看到set 大了 ::)
大約是300A,即時脫扣大約是1800A。
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: 電力I Q 題兩題
« 回覆 #83 於: 二月 16, 2010, 02:20:32 am »
嘩!幾驚冇人答,好瘀0架!

宜家 D 制愈出愈多嘢,生產商就希望可以兼容,

即係一件產品可以多種用途,以減倉儲,但卻要用家更多操作知識,

用以調教產品了。

其中一樣就是閱讀說明書,不同產品都印在同一說明書上就是其中一個例子。

萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: 電力I Q 題兩題
« 回覆 #84 於: 二月 16, 2010, 02:29:45 am »
下一個 IQ 題

【 用什麼代替中途制 】

TWO WAY 線路是由兩個TWO WAY 制組成,

但如果要多加一個開關就要多一個中途制。

中途制有人稱之為十字制,但如果沒有中途制可以用什麼制代替呢?

又如何接線呢?
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 電力I Q 題兩題
« 回覆 #85 於: 二月 16, 2010, 10:56:37 am »
祝各位:
身壯力健 ! 新年進步 !
貼上某MCCB的可設定項目及範圍.

資料來源:電力裝置實用手冊.
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 linine

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 131
回覆: 電力I Q 題兩題
« 回覆 #86 於: 二月 16, 2010, 05:33:21 pm »
謝謝[擇善固執][W. H. Cheung ]的資料, ;D
可以做出凡人做唔出既野,所以叫做神.
勿以善小而不為,勿以惡小而為之.

離線 denver_ching

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
回覆: 電力I Q 題兩題
« 回覆 #87 於: 三月 12, 2010, 08:04:42 am »
這條題目我公司陳生考過,當時未有留意這裡的post,順利合格咁