作者 主題: 更換新燈掣後跳掣  (閱讀 6620 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

更換新燈掣後跳掣
« 於: 十二月 29, 2016, 05:11:27 pm »
您好, 小弟有事想請教各師父!!

自己屋企手痕買咗啲新燈掣, 由傳統啪掣換為輕觸式燈掣(附圖的燈掣)後, 使用時問題出現了, 場景如下:

1. 到更換廁所門外1個3位燈掣(1位供廁所內天花燈, 1位供廁所內鏡箱燈, 1位供廁所外走廊燈)
2. 當接駁完順利後, 同時開2個位燈掣使用時, 便跳了總掣箱內供該燈具的MCB
3. 而供該廁所內的燈具MCB, 係用RCBO(附圖的6L1位)的.

我想請教的問題如下.
1. 跳掣原因是否此3位燈掣共同用同一條中線, 而同時在兩位燈開了的時候, RCBO在同一Circuit感應電流不平衡而跳了?
2. 之前也是用RCBO, 我只是換了燈掣, 為何用舊的3位啪掣並沒有跳掣呢?
3. 為何廁所燈要用RCBO作保護設備呢?

希望各位多多指導, 先謝謝!!!

« 上次編輯: 十二月 29, 2016, 05:20:39 pm 由 無牌保養佬 »



離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 更換新燈掣後跳掣
« 回覆 #1 於: 十二月 30, 2016, 08:12:11 am »
新燈掣要否N缐?
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

Re: 更換新燈掣後跳掣
« 回覆 #2 於: 十二月 30, 2016, 09:59:04 am »
我只更換新燈掣, 沿用舊N線"針"番入新掣.

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 更換新燈掣後跳掣
« 回覆 #3 於: 十二月 30, 2016, 12:28:40 pm »
為何舊燈掣要N缐?
正常是新燈掣是電子產品所以是有些微漏電的。正常不會令到跳掣
開番RCBO再開燈掣測試一下會否跳掣。
如跳要把所有燈膽除下。或在燈掣把燈缐離開,把新燈掣開啟,用漏電鉗錶去測試是否燈掣漏電引至
為何要安RCBO?因新則例浴室如有電器用具低於2.25M電路就要用RCBO保護
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

Re: 更換新燈掣後跳掣
« 回覆 #4 於: 十二月 30, 2016, 06:18:58 pm »
Poonkinsun, 十分多謝您意見.
其實, 我實戰經驗十分淺, 功夫實在皮毛, 基本功太差了, 讀書的已拋掉哂 :-[
希望多多包涵~~~

"為何舊燈掣要N缐?<-我寫錯, 表達錯了, N缐在假天花燈具上已"針了", L缐都是針落新燈掣到了"

"正常是新燈掣是電子產品所以是有些微漏電的。正常不會令到跳掣 <-所以也不太明白箇中原因"

"開番RCBO再開燈掣測試一下會否跳掣。<-是, 會跳, 開1位的燈不跳, 一開第2位的燈便跳"

"如跳要把所有燈膽除下。或在燈掣把燈缐離開,把新燈掣開啟,用漏電鉗錶去測試是否燈掣漏電引至 <- 是沒有漏電"

"為何要安RCBO?因新則例浴室如有電器用具低於2.25M電路就要用RCBO保護<-即是使用燈具低於2.25A便要用RCBO嗎?"

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 更換新燈掣後跳掣
« 回覆 #5 於: 十二月 31, 2016, 09:59:51 am »
電子燈掣可能有諧波產生。令RCBO誤跳。如RCBO水線剪了更加
維修方法:把燈掣還原 或把RCBO換成MCB(鏡燈一定要有水缐或有「回」字雙絕緣標籤才可
浴室內2.25M之下如有電器用具就要用RCBO保護
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

Re: 更換新燈掣後跳掣
« 回覆 #6 於: 一月 01, 2017, 08:01:59 am »
十分感謝Poonkinsun兄意見,

咁我諗我真係要換走個RBCO為MCB。另, 請問2.25M之下是距離還是電流值呢?

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 更換新燈掣後跳掣
« 回覆 #7 於: 一月 01, 2017, 08:46:17 am »
浴室內由地下至2.25M高內如有電器用具。
電路就要用RCBO保護
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

Re: 更換新燈掣後跳掣
« 回覆 #8 於: 一月 02, 2017, 08:01:01 am »
poonkinsun兄, 感激感激, 多謝您無私的指導 :)