作者 主題: 請教如何選擇保護PCT,10P10-10P20?  (閱讀 6991 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 2
請教如何選擇保護PCT,10P10-10P20?
« 於: 十二月 17, 2016, 06:02:22 pm »
在中電申請300A電表,環阻高,須裝漏電保護繼電器,請問如何計算選擇保護互感器,10P10?定10P20?
先謝謝各位指敎!感激萬分!
« 上次編輯: 十二月 20, 2016, 07:00:13 am 由 文 »



離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 請教如何選擇保護CT
« 回覆 #1 於: 十二月 19, 2016, 06:34:51 pm »
其實如祇是分層單位攞到錶,無干收銀10P10都可以
但大廈總掣最好用10P20
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 2
Re: 請教如何選擇保護CT
« 回覆 #2 於: 十二月 20, 2016, 06:58:08 am »
其實如祇是分層單位攞到錶,無干收銀10P10都可以
但大廈總掣最好用10P20
謝謝潘師父的回應,希望潘師父及各師父能提供多些如何選擇PCT的資料,例如在那些情況選10P10,10P15,10P20等..
謝謝!

離線 alicechan11

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 6
Re: 請教如何選擇保護PCT,10P10-10P20?
« 回覆 #3 於: 十二月 21, 2016, 10:06:56 pm »
感謝
私家偵探

 
解答
« 上次編輯: 五月 10, 2020, 09:28:37 pm 由 alicechan11 »

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 請教如何選擇保護PCT,10P10-10P20?
« 回覆 #4 於: 十二月 30, 2016, 12:38:46 pm »
其實可用漏電繼電器代替。錶連ZCT都是$1350元。平D
如ZS不大過1.6. 設定可選30A 。
剛200A總掣安了一套。電力公司問30A是否過大
30Ax0.13ZS=3.9V 比臨時電仲安全.他們就無聲出
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Re: 請教如何選擇保護PCT,10P10-10P20?
« 回覆 #5 於: 二月 23, 2017, 09:12:46 am »
文師博
nPxP
n = 誤差率
x = 电流倍数
这样会否更易理解……

離線 king

  • 管理員
  • 初哥
  • *****
  • 文章數: 171
    • 電器工會
Re: 請教如何選擇保護PCT,10P10-10P20?
« 回覆 #6 於: 二月 27, 2017, 07:35:44 pm »
有關10P10等,可以參考呢個主題:http://www.eeunion.org.hk/forum/index.php?topic=1411.0
無論我是否在思考,前途總是一片光明-_-