歡迎光臨,
訪客
。請
登入
或
註冊帳號
。
一小時
一天
一週
一個月
永遠
請輸入帳號, 密碼以及預計登入時間
最新消息:
首頁
Forum
說明
登入
註冊
電器工會討論區
»
技術區域
»
機電技術
(板主:
W. H. Cheung
) »
查詢13A 插座問題
« 上一篇
下一篇 »
列印
頁: [
1
]
向下
作者
主題: 查詢13A 插座問題 (閱讀 4268 次)
0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
cch1122
初哥
文章數: 3
查詢13A 插座問題
«
於:
八月 16, 2016, 01:49:05 pm »
請問,
一條20A SP RCBO 用4mm線, 可否只接上一個13A 插座.
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 查詢13A 插座問題
«
回覆 #1 於:
八月 16, 2016, 05:16:29 pm »
為何不可以!
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
cch1122
初哥
文章數: 3
Re: 查詢13A 插座問題
«
回覆 #2 於:
八月 16, 2016, 05:32:56 pm »
但COP冇直接話可以.
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 查詢13A 插座問題
«
回覆 #3 於:
八月 16, 2016, 06:14:14 pm »
16A RCBO比1個13A蘇都可以。
指引都無16A 這規格
做甚麼都要在情在理
20A祇是過載保護,你已是4mm。蘇頭是有菲士限流
32A RCBO比1個蘇都可以喇
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 查詢13A 插座問題
«
回覆 #4 於:
八月 16, 2016, 06:16:52 pm »
做工程不是一本通書睇到老的!
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 查詢13A 插座問題
«
回覆 #5 於:
八月 16, 2016, 06:32:05 pm »
32A Mcb行4mm環型比1個菲士蘇都做過
干收銀設計唔通你質疑他?
«
上次編輯: 八月 19, 2016, 09:55:01 pm 由 poonkinsun
»
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
cch1122
初哥
文章數: 3
Re: 查詢13A 插座問題
«
回覆 #6 於:
八月 24, 2016, 09:59:30 am »
ASD某工程師話, COP冇話得, 即係唔得.
我個人認為係可以. 點解決?
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 查詢13A 插座問題
«
回覆 #7 於:
八月 24, 2016, 04:43:10 pm »
出圖不是你,叫干收銀解決,
如按COP條例最佳辨法是送個13A蘇給他
實PASS
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
Tom Tso
初哥
文章數: 1
Re: 查詢13A 插座問題
«
回覆 #8 於:
八月 30, 2016, 11:24:21 am »
COP 6E(b) 該電路,可包括其支脈電路,可供電予永久連接器具和數目不限的插座,但供電樓宇面積表6(1)所示為限。
當中數目不限我個人理解是0-無限多,當然0是無插座就唔使做,但一個是包括在內,所以一個應是可以的。COP是寫清楚了!
記錄
列印
頁: [
1
]
向上
« 上一篇
下一篇 »
電器工會討論區
»
技術區域
»
機電技術
(板主:
W. H. Cheung
) »
查詢13A 插座問題