請教有關WR2問題
« 於: 二月 12, 2015, 12:43:42 am »
中電cut out 400A, 比大廈總制MCCB有E/F保護,PS=10%,TM=0.1,度得Zs=0.58ohm

400A MCCB供電400A巴箱,巴箱出200A MCCB Zs=0.6ohm

200A MCCB供電,200A MCB箱,MCB箱其中1WAY TYPE C 32A MCB,Zs=0.63ohm.

1.有E/F係咪就不用跟表400A MCCB做倒0.04ohm都可以WR2測試合格?

2.想請教以上情況IDMT操作時間係咪咁計?
220/0.58=380
380/(400/5)=4.75
4.75/0.5=9.5=PSM,TM=0.1
睇1.3 表操作時間係0.13s

3.以我所知,30A MCB的接地故障環路阻抗係合格,如果在200A MCB箱發生接地故障,
但上級的200A MCCB的環阻不合格,是否表示它不能動作?只能依靠再上級的400A MCCB動作保護?

4.如果30A MCB的Zs都不合格是0.75ohm,係咪又表示30A MCB 發生接地故障,不能動作,只可依靠400A MCCB保護?

希望各位前輩指教!!!謝謝