正常單相配電箱不應該是牛房直接供電!除非是牛房內部配電箱!
應該是總線長度令線阻變大,當有負載時令電壓跌。
其實你可用2針接地環路阻抗錶(水氣錶) 量度L-N,L,E正常兩者度到數值應該是L-N較低。
其實我做果倒係一个戶外矮屋仔電制房,
聽講總線由中電火牛房比過黎,現場所跟經過熔断器再比錶前刀制,
再比電錶,之後過左rcb先比个單相fuse箱。入面得3條fuse,
1條比制房灯,1條比制房so ,1條比戶外射灯。
本身果倒係一直用開,我只係收倒指示冇灯著過去跟。
因為唔係新做,所以應該唔係只係總線長而volt drop咁簡單。(之前用開冇問題)
我果日去跟,跟倒一打著d外圍灯就已經得返30v,初頭以為外圍灯有問題。點知剩打著个rcd so都係volt drop.
之後我隔離哂d負載,
去總線位自己搭一个so比電試下差電已經又volt drop得好勁。
咁究意係咩原因會咁?
師兄唔好意思你話用水氣錶度L-N. L-E果倒我驚理解錯,其實係咪講緊度个電压?