作者 主題: IDMT E/F 問題  (閱讀 74557 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: IDMT E/F 問題
« 回覆 #15 於: 三月 12, 2005, 10:10:38 pm »
本來熱騰騰的網頁,突然冷清清。
YIMKWONG:
我認為你要再做一次SECONDARY  INJECTION TEST,除了10倍電流調校至合格時間外,5倍電流正常是1.79秒,不是1.8秒,而最重要是做一個平常很少工友會做的測試,起動電流測試,用這數據來平息顧問挑剔。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: IDMT E/F 問題
« 回覆 #16 於: 三月 12, 2005, 10:49:57 pm »
所謂起動電流測試是測試 IDMT 的最低可以引致啟動電流(即轉碟),測試時把 PLUG SETTING 插在0.5位置,亦即 M1 的 1 位置,(如果你是選擇上述位置作 SETTING 的話),然後 IDMT 的 9 和 10 接點接上 TESTER 再由 0 A 開始慢慢輸出電流,直至碟開始震動,再加大電流至碟開始轉動。記下該刻之電流 A 數。注意!我們今次是找出 A 數,不是秒數。( TMS 位置並不重要。)
 
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: IDMT E/F 問題
« 回覆 #17 於: 三月 12, 2005, 10:50:34 pm »
因為每個 IDMT 會有少許差異,理論上 IDMT 會在 0.5A 啟動。
再用測試得出的結果乘 CT Ratio (如得出是0.49A 上述案例是0.49x300/5=29.4A) 即漏電29.4 A便會觸動轉碟。

再用同一方法做上游 IDMT 一次,把兩個數據交給顧問。

切記不要做 1200A IDMT 的其他測試,因為與你無關。 
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
Re: IDMT E/F 問題
« 回覆 #18 於: 三月 13, 2005, 01:03:02 am »
根據BS142標準:
起動電流(Starting current)   105%至130%
迴轉電流(Resetting current)   不少於90%
精準度(Accuracy)      2至3倍---正負12%
         3至20倍---正負7%

 :pint:
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
Re: IDMT E/F 問題
« 回覆 #19 於: 三月 13, 2005, 01:16:23 am »
Grading margin between two IDMT relay:
1. Circuit breaker fault interrupting time=0.1sec.
2. Relay overshoot time =0.05sec.(not actual time during which forward operation continues, but time which would be required to achieve same advance if relay still energised)
3. Relay timing and C.T. errors=0.15sec.
4. safety margin=0.1sec.

    :pint:
Total recommended margin=0.4sec.
 :sante:
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
Re: IDMT E/F 問題
« 回覆 #20 於: 三月 13, 2005, 01:29:54 am »
各位工友︰

討論區小咗我係度噴口水,唔通真係冷清清?:-D
已然有工友想我浦頭,維有行李都未擺好,就回應吓啦,希望唔好令各位失望。

根據 Yimkwong 工友所講的資料,根本什麼都不須做,因為個 300A 水氣錶的裝置擁有人是業主或管理公司,連 WR1 都可以不包括它在內。

如果免為其難要做區分數據,都只須要做300A 水氣錶的數據。
WR1 以外既嘢,關人鬼事。

1200A 水氣錶條曲線,就算搵人大出嚟釋法,都係1200A 水氣錶的裝置擁有人提供。

至於測試水氣錶方法,我同某些工友有好唔同的方法,我係依據 BS 142 及工會所學既方法表達。

不過真係好倦,過一兩晚再吹水。

  :sante:
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
Re: IDMT E/F 問題
« 回覆 #21 於: 三月 13, 2005, 12:22:00 pm »
對不起,上文節錄自Alstom application guide,因為懶惰,所以並無改成中文。總括來說,若果兩個IDMT relay間可以保持0.4秒以上之時間差,基本上可以有上下游分區之效果。
 :sante:
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
Re: IDMT E/F 問題
« 回覆 #22 於: 三月 13, 2005, 10:33:56 pm »
各位工友︰

用水氣錶來做區分,是無任何一種保護器件比它做得更好,因為它非常之聽話,好易教,及好易理解。

只要上下游兩套水氣錶的設定是一致,一睇兩者的 CT 比例,就可分別到有無區分。

當然,要計水氣錶的跳脫數據,要搵一位電氣前輩幫幫手,佢就係歐姆先生。\r
但 Yimkwong 工友這個案無須搵歐姆先生幫手,因為兩套水氣錶處於同一掣櫃,水氣一定相同。

Yimkwong 工友這個案要做區分,只須要交 300A 水氣錶之測試報告便可,因為有料或無料的顧問,都應該知道兩套水氣錶的 CT 比例,相差 4 倍之多,仲要水氣一樣,還有什麼好計。

還有小小題外話,想同各位工友討論吓,就係有事故時啟動水氣錶轉碟,用『故障電流』,會比用『漏電電流』來得恰當,因水氣錶的學名是『接地故障繼電器』,何況漏電都有分正常與唔正常。

以上回應文章,是本人上工會掣櫃課程時,自己所領悟的,如有發表錯誤,實與工會導師無關。 :-D

   :pint:  :sante:  
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
Re: IDMT E/F 問題
« 回覆 #23 於: 三月 13, 2005, 10:36:43 pm »
各位工友︰

以下是工會掣櫃課程之︰測試  E/F  IDMT 例題

E/F  通常試 2倍、5倍、10倍    倍數 (1A)  時間 (1秒)

                                                      運作時間(秒)
倍數     /  測試電流     /        實際     /  預期     /    誤差

2 倍   /    2A        /          3.65   /  3.84  /    5 %

5 倍   /    5A           /      1.72   /  1.8   /     4 %  
 
10倍   /   10A        /       1.22   / 1.3    /    6 %

算式︰預期減實際除預期乘 100 %

根據英國標準142,所有IDMT 繼電器必須符合以下要求︰
1. 啟動電流必需在1.05倍至1.3倍之範圍內。
2. 兩倍至3倍電流之運行時間必需在 +/- 12 %之間。
3.  3倍至20倍電流之運行時間必需在 +/- 7 %之間。

註︰編文章整極都整唔掂啲格式,無符!!!
 :pint:  :sante:
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: IDMT E/F 問題
« 回覆 #24 於: 三月 14, 2005, 09:24:33 pm »
Dicky工友:
o拿!你話各抒己見o架!唔好發老脾呀!
你話→[color=FFCC33]根據 Yimkwong 工友所講的資料,根本什麼都不須做,因為個 300A 水氣錶的裝置擁有人是業主或管理公司,連 WR1 都可以不包括它在內。[/color]

不過我在首個貼文發現並不如此,300A MCCB 同E/F 係yimkwong 工友做o既!要包埋在 WR-1 裹面。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: IDMT E/F 問題
« 回覆 #25 於: 三月 14, 2005, 09:46:13 pm »
Dicky工友:
又係我!我唔係搵交嗌,只係意見唔同!
你話→[color=CCFF33]因為兩套水氣錶處於同一掣櫃,水氣一定相同。[/color]

我話唔係,要睇水氣錶o既保護區域,如果一套睇地下街舖,一套睇天台機房,兩套錶同是300A 同在大掣房,它們的水氣是否一樣?同一樣的對地故障情況,天台水氣錶一定跳脫比較慢,因為環路阻抗較高,因而故障電流較細。(上述情況是指故障電流,不包括短路)
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 AH Tak

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 0
Re: IDMT E/F 問題
« 回覆 #26 於: 三月 14, 2005, 10:29:19 pm »
各位師兄:
 如我用以下方法交給顧問公司可以嗎?
IDMTL SETTING = In x M1 x M2
            In = 5A
            M1 = 1
            M2 = 0.1
   CT RATIO = 300 : 5
IDMTL SETTING = 5A x 1 x 0.1 = 0.5A
E/F RELAY TRIP CURRENT = 0.5A x 300 ÷ 5 = 30A
UPSTREAM IDMT E/F CT RATIO = 1200 : 5
E/F RELAY TRIP CURRENT = 0.5A x 1200 ÷ 5 = 120A
 
補充:掣櫃1200A ACB環路阻抗 0.1
掣櫃300A MCCB環路阻抗 0.1
禮堂300A F/S 環路阻抗 0.11
這數據需要計算嗎? 如需要應如何計算?
多謝各位師兄指點!



離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: IDMT E/F 問題
« 回覆 #27 於: 三月 14, 2005, 11:11:54 pm »
yimkwong工友:
唔得!以上公式只是理論上兩 IDMT 的最低啟動電流,(W.H.CHEUNG 工友資料顯示應是105%才轉,所以應該更大一些;最少是31.5A & 126A ),你應該計出兩者跳脫時間大於0.4秒,才可證明有區分。
為什麼我早前寫的工式現在說不可以?因為公式只是行內人粗略估計,並非用來計區分,原因是.....譬如說:
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: IDMT E/F 問題
« 回覆 #28 於: 三月 14, 2005, 11:12:27 pm »
禮堂發生一個最嚴重的 Earth Fault,是黃相直接在300A 菲掣與水躉短路,這時電流是(引用上述例子之數字)220/0.11=2000A,2000A故障電流可以推動300A E/F ,但亦可推動掣房 1200A E/F ,所以要找出時間支持【下游比上游快】。

其他工友幫幫忙!


萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
Re: IDMT E/F 問題
« 回覆 #29 於: 三月 14, 2005, 11:48:36 pm »
Yimkwong 工友︰

上游水氣錶的數據根本無須做,只要下游水氣錶的測試報告便可。

做任何報告,WR1 以外的事,都是關人鬼事。如果唔係,咪吓吓申請電錶都要去大廈總掣櫃房度抄數據交給管理公司。

下游水氣錶的測試報告一定要符合 BS 142 規定。

測試報告裡面,有些項目一定要寫,就係測試後水氣錶的永久設計,例如倍數設定 0.5A及時間設定 0.1 秒,時間設定係水氣錶區分的重要一環,千萬不可不理會。

另外有小小事麻煩你,就係再講多一次套 300A 水氣錶,是業主原有裝置,還是你新做的裝置,因為 EricWan 工友唔係太清楚,麻煩哂、唔該哂。

 :sante:
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題