歡迎光臨,
訪客
。請
登入
或
註冊帳號
。
一小時
一天
一週
一個月
永遠
請輸入帳號, 密碼以及預計登入時間
最新消息:
首頁
Forum
說明
登入
註冊
電器工會討論區
»
技術區域
»
機電技術
(板主:
W. H. Cheung
) »
IDMT E/F 問題
« 上一篇
下一篇 »
列印
頁: [
1
]
2
...
4
向下
作者
主題: IDMT E/F 問題 (閱讀 74552 次)
0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
AH Tak
初哥
文章數: 0
IDMT E/F 問題
«
於:
三月 10, 2005, 07:49:26 pm »
DICKY, TANDY及各位師兄:
十分多謝各位解答MCCB箱的問題,現在等候最後答覆.
現在顧問公司又有新動作,以下是節錄自他們的FAX
“Calculation to substantiate your proposed setting at the new E/F IDMT Relay could have proper discrimination with the upstream one”
以下是掣櫃資料:
1200A 4P ACB (40KA)
IDMT E/F RELAY
IDMT O/L PROTECTION RELAY
1600A TPN CU BBC
12個60-200A F/S
12個60-300A MCCB
其中一個200A MCCB 有IDMT E/F
而我接線的是原本有的300A MCCB (70KA)
加裝了TRIP COIL 和INDIA 的REYROLLE IDMT E/F RELAY
IDMT E/F 已經做了 SECONDARY INJECTION TEST
數據: injected normal actual
2A 3.8sec 3.56sec
5A 1.8sec 1.83sec
10A 1.3sec 1.40sec
現請問各位師兄他們的FAX 要求小弟計什麼給他們?
十分唔該各位師兄!!!
記錄
小師弟
初哥
文章數: 90
成長中
Re: IDMT E/F 問題
«
回覆 #1 於:
三月 10, 2005, 09:37:07 pm »
yimkwong師兄:
他們應該是要求計算該保護器件能否在故障時,在容許的時間內切斷其電源。\r
:-)
記錄
====== 以 下 內 容 需 要 回 覆 才 能 觀 看 ======
0838
初哥
文章數: 0
Re: IDMT E/F 問題
«
回覆 #2 於:
三月 10, 2005, 10:37:42 pm »
yimkwong兄:
您找Dicky & Tandy正確呀.星級口水佬當言可以詳盡解答您的問題及不會帶你遊花園,E/F Realy 的 Setting我深信星級口水佬會詳盡解答
唔咪點做星級口水佬..............hahahaha :pint: :pint: :hammer: :zidane: :hammer: :sante:
記錄
Eric Wan
A級師傅
文章數: 688
Re: IDMT E/F 問題
«
回覆 #3 於:
三月 10, 2005, 11:09:53 pm »
YIMKWONG
請你告知新 IDMT的 Setting ,例如 TMS,Plug-setting,及 CT 是幾比幾,
更要知該電路的供電位置的 IDMT的 Setting,& CT ratio.
他顧問問你 discrimination 即是區分,即是你跳 E/F,但不可以連上流 E/F都跳。
記錄
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。
小師弟
初哥
文章數: 90
成長中
Re: IDMT E/F 問題
«
回覆 #4 於:
三月 10, 2005, 11:27:27 pm »
EricWan師兄:
好像還需要接地故障環路阻抗。不知道是不是呢?
:-) :-?
記錄
====== 以 下 內 容 需 要 回 覆 才 能 觀 看 ======
Eric Wan
A級師傅
文章數: 688
Re: IDMT E/F 問題
«
回覆 #5 於:
三月 10, 2005, 11:48:13 pm »
小師兄:
有當然好,不過都是用來做門面功夫,這純粹是顧問公司刁難。\r
因為上流是1200A,通常E/F set 0.5,即十分一,即120A 漏電才轉碟。
而本身是 300A ,E/F set 0.5,即30A就轉碟。
30A 與120A ,用最壞情況,你話上流會否 trip ?
但有隱憂,因為未必有上流 IDMT 資料。如果顧問有料,我o地工友一定死。
記錄
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。
Tandy
功能小組
中工級
文章數: 529
(樓梯底出身的[電燈佬])
Re: IDMT E/F 問題
«
回覆 #6 於:
三月 11, 2005, 12:40:43 am »
0838 工友:
多謝您的抬舉,我想信我的回應一定唔會令你失望。
:-D :-D
記錄
Tandy:不斷學習,一專多能。
Tandy
功能小組
中工級
文章數: 529
(樓梯底出身的[電燈佬])
Re: IDMT E/F 問題
«
回覆 #7 於:
三月 11, 2005, 12:41:49 am »
Yimkwong 工友:
這次EricWan 工友完全說得對,顧問是要區分資料。
你的個案好易解決,你只要抄錄1200A ACB E/F及300A MCCB E/F的資料下來,例如:CT比例、E/F現在的設置及量度接地故障環路阻抗的數值,做埋300A E/F二級測試報告交比顧問便可以,我相信顧問只是要交功課比大判或業主,因這是在每單工程顧問的必然動作。\r
記錄
Tandy:不斷學習,一專多能。
Tandy
功能小組
中工級
文章數: 529
(樓梯底出身的[電燈佬])
Re: IDMT E/F 問題
«
回覆 #8 於:
三月 11, 2005, 12:42:42 am »
EricWan 說道;“如果顧問有料,我哋工友一定死”,唔使死!因完全與顧問有無料無關,但你個300A E/F 二級注電測試有問題在10倍要1.4秒,超過1.3秒的 7%。
記錄
Tandy:不斷學習,一專多能。
W. H. Cheung
版主
頂級師傅
文章數: 1288
Re: IDMT E/F 問題
«
回覆 #9 於:
三月 11, 2005, 01:47:33 am »
yimkwong:
你之問題為系統協調之問題,但資料不太足夠。
:-?
正如Tandy兄所言。"你個300A E/F 二級注電測試有問題,在10倍要1.4秒,超過1.3秒的 7%"。
:pint:
但有一點要注意,最上游(1200A)之E/F是否一樣是普通反比之1.3秒錶呢?若是特性曲線不相同,你便要考慮最大預期對地故障及最小預期對地故障,再看特性曲線有否重疊。
:sante:
記錄
笑一笑,世界更美妙!!!
Eric Wan
A級師傅
文章數: 688
Re: IDMT E/F 問題
«
回覆 #10 於:
三月 11, 2005, 08:14:05 am »
引用
Tandy 寫道:
EricWan 說道;“如果顧問有料,我哋工友一定死”,唔使死!因完全與顧問有無料無關。
因為你沒有上游 IDMT 測試報告,沒有該型號曲線特性,還要停 1200A ACB 做測試。要做就煩。
不過我不明白,要 1200A ACB 位置之環路阻抗何用。
記錄
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。
EMGplus
初哥
文章數: 0
Re: IDMT E/F 問題
«
回覆 #11 於:
三月 11, 2005, 10:03:37 am »
各位好:
IDMT secodonary injection test 不用停大電嘛
in case of some substantial cases.
我也不明白為何要1200A ACB的earth loop resistance
sounds that it dun need it in the calculation.
這樣應該己經足夠計算那個1200A ACB 和 300A MCCB 的Discrimation
time是否足夠 :-)
--------------------------------------------------------------------------
純粹討論 請理性分析~
記錄
AH Tak
初哥
文章數: 0
Re: IDMT E/F 問題
«
回覆 #12 於:
三月 11, 2005, 10:47:03 pm »
各位師兄:
今天從 IDMT E/F 面版抓到一條公式
IDMTL SETTING =In x M1 x M2
In =5A
M2=0.1
這是印在IDMT E/F 面版上
M1是可以調整由1-4,現在是調在1
IDMTL SETTING=5A x 1 x 0.1=0.5A
現請問各位師兄這數據0.5A是有何用的?
補充
上游的 IDMT 是REYROLLE IDMT E/F RELAY
MODEL 是2TJM70
我採用的也是同一型號
記錄
Eric Wan
A級師傅
文章數: 688
Re: IDMT E/F 問題
«
回覆 #13 於:
三月 11, 2005, 11:15:51 pm »
Yimkwong:
0.5A 是指當 CT 產生 0.5A ,就會啟動 IDMT (即是轉碟)。
如無意外,你 CT Ratio 是300/5,要 CT 產生0.5A,亦即你的供電纜產生30A 差額電流。
由於E/F 的 CT 接線是用互相抵消的方法,即是沒有漏走電流,4個 CT 總和電流是零。
但抱歉講一句,上述發現與你解決問題大致上無關!
記錄
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。
AH Tak
初哥
文章數: 0
Re: IDMT E/F 問題
«
回覆 #14 於:
三月 11, 2005, 11:40:13 pm »
EricWan 師兄: