作者 主題: MCCB 箱問題  (閱讀 74263 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 0838

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 0
Re: MCCB 箱問題
« 回覆 #90 於: 四月 24, 2005, 10:05:39 pm »
Tandy師傅
環路阻抗是0.00 Impossible 無可能,可能你的儀錶有問題
 :zidane:  :lol:

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
Re: MCCB 箱問題
« 回覆 #91 於: 四月 25, 2005, 12:01:04 am »
0838工友:

儀錶無問題,你可到 [ 小小問題想請教 ] 及 [ 計算短路電流 ] 主題,留心看一篇便會清楚。 :-D  :-D  :-D  :idea:
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
Re: MCCB 箱問題
« 回覆 #92 於: 四月 25, 2005, 12:23:27 am »
東尼工友:

不是當同一組裝置。是由2500A上升匯流排PLUG-IN取電,錶前掣MCCB是用36KA。
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 AH Tak

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 0
Re: MCCB 箱問題
« 回覆 #93 於: 四月 25, 2005, 10:09:41 pm »
Tandy 師兄:
我的個案已完結了.結果是一個300A掣可以上兩個MCCB箱,
但185m㎡ XLPE需要更換為240m㎡ XLPE/pvc線,
因deadline到,過期要賠錢,所以沒有和顧問糾纏下去影響完工收錢.
多謝各位師兄幫忙!!

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
Re: MCCB 箱問題
« 回覆 #94 於: 六月 05, 2005, 11:19:14 pm »
各位工友︰

睇咗今期(三)今日機電之【老嘢講】未呀!今次主力講這個主題。

內裡文章我有小小疑問,或者是不認同,大家睇完之後再討論呀!
(本網業的「精華文章」有轉載)
 :hammer:
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
Re: MCCB 箱問題(大件事)
« 回覆 #95 於: 六月 07, 2005, 02:33:13 am »
各位工友:

這個主題(輝哥)在第三期今日機電有回應,但故不到(輝哥)站在顧問那方,這最是另我失望。在這個主題一出我便和多個電氣佬討論過,最初大多數都站在顧問那方,但經我用一個非常簡單及普通過唔普通的說法,便把他們轉過來站在我這方(是不用計算組合校正因數)。

點解?現在眼訓明天講。
 :zz:
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
Re: MCCB 箱問題(解釋)
« 回覆 #96 於: 六月 07, 2005, 11:28:09 am »
各位工友:

這個主題的解決方法是非常之簡單,我稱之為【天秤效應】。

保護裝置是MCCB + E/F 及 F/S,而出現問題的地方是由F/S至兩個400A 10位MCCB配電箱的185mm2接駁電纜,兩條電纜同時接入F/S是否並聯電纜及是否要計算組合校正因數,我當然說是不用。

關鍵是全個電力裝置的總保護器件標稱滿載電流是300A,而電箱及電纜各自都能負載超過300A,兩個電箱就好像放在天秤上中點為300A,A箱用200A B箱就不能多過100A,A箱只用5A B箱都不能多過295A,加埋總用電不能超過300A,唔喺就跳掣,這條數我相信小學生都計得掂。嗱 嗱 嗱……唔好炳住!有工友都反問過那麼1.45倍及1.6倍等的有效操作電流去咗邊?附錄5有解釋在這不作詳談。但我相信如果`打孖針'的185mm2會出事,那麼這條長85m的4/c 185mm2 總電纜都拆得囉!

關於電箱的安排仲有下文,現在要開工下次再講。
 :-)  :-)  :-)
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
Re: MCCB 箱問題(解釋)
« 回覆 #97 於: 六月 07, 2005, 10:31:59 pm »
各位工友︰

我的疑問都是為何要換 185mm² 線,因 A或B 是但一個電箱 [color=CC3300]無電流[/color],另外一個電箱的185mm² 線,載流量就有 370A 。

如果兩個電箱都 [color=CC3300]有電流[/color],雖然185mm² 線只有 296A,但個別電箱負載電流永遠不會多過 296A。

就算將來加裝無限部冷氣,個別電箱都不會超過 296A,因 A或B 是但一個電箱[color=CC3300]有電流[/color],電流最小都要 [color=CC3300]6A[/color],另外一個電箱滿載電流就是 [color=CC3300]300A – 6A = 294A[/color]。

所以我唔認同「老嘢」所講,300A 菲士掣至兩個電箱,手拖手就無問題,並接就有問題

我絕對認同 Tandy兄 的【天秤效應】。

另外我亦認同 Cheung 兄之前所講,電箱內之過江線,應該用方法 1 (明線)來計算,因所有電線的安裝方法,起點及終點都一定有部分電線要入槽或入箱。

  :sante:
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
Re: MCCB 箱問題(解釋)
« 回覆 #98 於: 六月 11, 2005, 11:47:31 pm »
Tandy 工友︰

其實有些電氣問題,往往用一些高深電學去計算,可能找不出理想答案,但我和你兩個樓梯底出身的電氣佬,就識得用樓梯底電學去計算。

正如 EricWan 工友在 IQ 題內所講,有時電學經驗根底深,方法實在太多,好容易忽略一些簡單方法。

 :-D  :-D  :pint:  :sante:  :hammer:  :hammer:
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 hing

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 324
回覆: MCCB 箱問題
« 回覆 #99 於: 一月 30, 2008, 07:49:24 am »
麼打跳左O/L,
原因是流經該O/L的電流比該O/L設定的電流高 !!!!!
常見原因會否MCCB 箱問題引起:
A._____________
B______________
C._____________
D._________________
E.___________________
請工友加入討論 !

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
回覆: MCCB 箱問題
« 回覆 #100 於: 四月 18, 2008, 12:22:07 am »
"串級保護" "梯級保護" 現在多了個新名稱叫"級聯保護"
Tandy:不斷學習,一專多能。