作者 主題: 電纜  (閱讀 3814 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
電纜
« 於: 三月 20, 2013, 04:14:50 pm »
問題1
armoured cable 是否等同 XLPE/SWA/PVC cable ??
問題2
這類電纜可否當水線用 因我見到有些有附加水線 有些則沒有

11C保護導體
(1)
保護導體的類別
(a)保護導體的類別(見圖11(1)所示)包括:
(i)電路保護導體;
(ii)總等電位接駁導體;
(iii)輔助接駁導體;及
(iv)接地導體。
(b)保護導體可由下列項目構成:
(i)獨立的導線或電纜;
(ii)電纜的金屬護套或裝甲;
(iii)帶電電纜中的一部分;
(iv)硬性鋼導管、線槽或管通;或
(v)線路系統的金屬外殼。
(c)保護導體如由金屬導管、線槽或管通所構成,亦應按適當情況符合守則14的規定。
(d)軟性或可彎曲的導管,不應用作保護導體。

  



離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 回覆: 電纜
« 回覆 #1 於: 三月 21, 2013, 12:00:21 am »
問題1,
裝甲電纜可以有很多款,例如防火。
你第一堆是xlpe,又可以是pvc,
第二堆裝甲,可以是SWA,又可以是AWA。
其實重有好多種不同組合。
問題2,
講得太多,請參考之前之討。論

從我使用 Tapatalk 2 的 MB525 發送
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 電纜
« 回覆 #2 於: 三月 21, 2013, 11:05:40 am »