作者 主題: 2線的環路阻抗錶  (閱讀 5298 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
2線的環路阻抗錶
« 於: 三月 08, 2013, 07:29:45 pm »
最近公司買了一部 MEGGER LTW-425
想知道量度接地故障環路阻抗
與共立6010有什麼分別 ?
嘗試用MEGGER 量度 L-N 及 L-E 我應取哪個數值為準

心急人上



離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 2線的環路阻抗錶
« 回覆 #1 於: 三月 10, 2013, 10:24:21 pm »
6010A係四合一,LTW425係對地環路阻抗及故障電流,
顧名思義,對地環路是L-E,
L-N是單相環路及故障,二種不同,
LTW425比較準確,可以不trip水氣制,
原裝已經有幾條測試棒,有校驗證書。
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 2線的環路阻抗錶
« 回覆 #2 於: 三月 11, 2013, 06:35:23 pm »
非常感謝 :)

但附件看不到