個案2 是100A MCCB 量度環阻是0.6 預期接地故障電流 220V / 0.6 =366A100A MCCB Io=100A Ir=1 Isd=3 即時跳掣電流 操作電壓220V/設置即是跳掣電流300A=0.73 Zs 個案1 是150A MCCB 量度環阻是0.9 預期接地故障電流 220V / 0.9 =244A160A MCCB Io=150 Ir=1 Isd=1.5 即時跳掣電流 操作電壓220V/設置即是跳掣電流225A=0.97Zs要這樣調校 ?
唔係介乎,個二條係上下限,是要細個,比較保險是去轉彎,一定無問題。從我使用 Tapatalk 2 的 MB525 發送
比較保險是去轉彎這個不是很明白意思個二條係上下限,是要細個是不是較細電流就會跳脫 即是圖中的左線