作者 主題: 調校MCCB參數  (閱讀 19983 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 錶前掣及大廈銅帶失蹤了 如何處理
« 回覆 #15 於: 三月 20, 2013, 11:47:21 pm »
個案2 是100A MCCB 量度環阻是0.6 預期接地故障電流 220V / 0.6 =366A
100A MCCB  Io=100A Ir=1 Isd=3 即時跳掣電流  操作電壓220V/設置即是跳掣電流300A=0.73 Zs



個案1 是150A MCCB 量度環阻是0.9 預期接地故障電流 220V / 0.9 =244A
160A MCCB Io=150 Ir=1 Isd=1.5 即時跳掣電流 操作電壓220V/設置即是跳掣電流225A=0.97Zs

要這樣調校 ?  
 





大致正確,但 setting 太 marginal,
可能要廠商圖表以作核實及證明。
附上一份類似個案,謹供參考,
過二天 delete.
« 上次編輯: 三月 21, 2013, 06:37:35 pm 由 W. H. Cheung »
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 調校MCCB參數
« 回覆 #16 於: 三月 21, 2013, 10:41:01 am »
多謝張師父
我可在你的圖片裡找到curve direct軟件
幫助尋找廠商圖

愚蠢想法 簡單地在圖表裡找到5秒內的脫扣電流便可以 ?


個案1 是150A MCCB 量度環阻是0.9 預期接地故障電流 220V / 0.9 =244A
更換為NSX160N MCCB 調校Io=160 Ir=1 Isd=1.5 即時跳掣電流 操作電壓220V/設置即是跳掣電流240A=0.91Zs
在(未命名)圖片裡找到環阻在0.78~0.95之間便可確保MCCB 處於短路保護狀態


個案2 是100A MCCB 量度環阻是0.6 預期接地故障電流 220V / 0.6 =366A
更換為NSX100N MCCB 調校Io=100 Ir=0.94 Isd=4 即時跳掣電流 操作電壓220V/設置即是跳掣電流376A=0.58Zs
在(nsx100n2.2)圖片裡找到環阻在0.53~0.62之間便可確保MCCB 處於短路保護狀態

« 上次編輯: 三月 21, 2013, 12:36:59 pm 由 af19805 »

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 回覆: 調校MCCB參數
« 回覆 #17 於: 三月 21, 2013, 06:45:15 pm »
唔係介乎,個二條係上下限,是要細個,比較保險是去轉彎,一定無問題。

從我使用 Tapatalk 2 的 MB525 發送
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 回覆: 調校MCCB參數
« 回覆 #18 於: 三月 21, 2013, 08:12:56 pm »
唔係介乎,個二條係上下限,是要細個,比較保險是去轉彎,一定無問題。

從我使用 Tapatalk 2 的 MB525 發送
比較保險是去轉彎
這個不是很明白意思

個二條係上下限,是要細個
是不是較細電流就會跳脫 即是圖中的左線
« 上次編輯: 三月 23, 2013, 09:20:02 am 由 af19805 »

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 調校MCCB參數
« 回覆 #19 於: 三月 28, 2013, 06:40:54 pm »
調校 Io=100 Ir=1 Isd=4 或 Io=40 Ir=1 Isd=10

兩者有什麼分別

In = rating of the circuit breaker
Io = long time dial setting (Coarse)
Ir = long time dial setting (Fine)
Isd = short time dial setting

請師父可否詳盡討論
« 上次編輯: 三月 28, 2013, 06:48:18 pm 由 af19805 »

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 調校MCCB參數
« 回覆 #20 於: 三月 30, 2013, 06:17:46 pm »
致af19805:
想請問
100A同40A可負載電流两者有何分別?kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 回覆: 調校MCCB參數
« 回覆 #21 於: 四月 02, 2013, 04:59:00 pm »
比較保險是去轉彎
這個不是很明白意思

個二條係上下限,是要細個
是不是較細電流就會跳脫 即是圖中的左線
1,接地環路要細於、、、
2,右邊那條
3,去到下面轉弯
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 回覆: 調校MCCB參數
« 回覆 #22 於: 四月 02, 2013, 05:24:13 pm »
其實好易明,條特性差不多垂直,你用時間找電流,知道了電流。
但你用電流找時間,你能否肯定是5秒內?若不肯定,一定要再保險些,去到轉弯就一定得。

從我使用 Tapatalk 2 的 MB525 發送
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 調校MCCB參數
« 回覆 #23 於: 四月 05, 2013, 07:17:50 pm »
明白了 多謝指導
 :)