作者 主題: 調校MCCB參數  (閱讀 19985 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
調校MCCB參數
« 於: 三月 08, 2013, 07:22:05 pm »
個案1 :
檢查地下鋪頭單位WR2時
發現單位的總掣是150A MCCB 而且是錶尾掣
是否一定要加回錶前掣??
同時大廈銅帶及其他單位水線被剪去,接地的坑也被封了
量度單位內MCB BOARD 接地故障環路阻抗約0.9ZΩ
對這種情況應如何處理

是否加回錶前掣及IDMT EARTH RELAY (奇怪問題 : 5年前應該要做WR2 但為什麼沒有加錶前掣 是否沒需要 )

但大廈的接地又可以怎樣處理
________________________________________________________
個案2
單位的錶前掣是100A FUSE SWITCH
量度接地故障環路阻抗約0.6ZΩ
檢查所有接地裝置也找不到問題
是否需要更換為MCCB 及 加 IDMT ?

心急人上
« 上次編輯: 三月 20, 2013, 06:34:36 pm 由 af19805 »



離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 回覆: 錶前掣及大廈銅帶失蹤了 如何處理
« 回覆 #1 於: 三月 13, 2013, 05:56:05 pm »
個案一你為該單位抑或全座做WR2?
1985年前的電力裝置若果無改動,是容許用錶尾制。
至於唔夠水氣及無銅帶,當然要做回。
個案二,100A,正常是不用做WR2,若果要做,0.6歐姆是不可以,你用IDMT是一個方法。成本比較貴,若照收費當然無題,若果固定價格,你可考慮施耐德之NSX160,要Micrologic做Trip Unit, Set到100A,即時脫扣調校至2倍。咁就0.6都ok。

從我使用 Tapatalk 2 的 MB525 發送
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 錶前掣及大廈銅帶失蹤了 如何處理
« 回覆 #2 於: 三月 13, 2013, 06:20:30 pm »
感謝老師指導 :D

假若個案一
已做回水線
但水氣仍不夠
是否用個案2 的方法
但新做的是否是跟回現在的條例下
在錶前做這個掣
 

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 回覆: 錶前掣及大廈銅帶失蹤了 如何處理
« 回覆 #3 於: 三月 13, 2013, 07:21:24 pm »
忘記了,NSX160有二款,平價個種是熱感應Trip unit, 校不到2倍咁細,要電子個種,若果無記錯,應該是Micrologic 2.2。
唔好買錯,無得退貨。:D:D

從我使用 Tapatalk 2 的 MB525 發送
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 回覆: 錶前掣及大廈銅帶失蹤了 如何處理
« 回覆 #4 於: 三月 13, 2013, 08:11:43 pm »
sorry, 手機版字太細,剛set 大了字,你之個案若果總線等完全無改動,你可在線路圖圈明,總線部份是1985年前。

從我使用 Tapatalk 2 的 MB525 發送
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 錶前掣及大廈銅帶失蹤了 如何處理
« 回覆 #5 於: 三月 13, 2013, 08:18:37 pm »
即是我只需將錶尾掣的MCCB 更換便可以
對嗎

老師  :)

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 回覆: 錶前掣及大廈銅帶失蹤了 如何處理
« 回覆 #6 於: 三月 13, 2013, 09:55:54 pm »
當然若果環阻過高要作出改動,即係不是1985年前的裝置,即係要做錶前制。

從我使用 Tapatalk 2 的 MB525 發送
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 回覆: 錶前掣及大廈銅帶失蹤了 如何處理
« 回覆 #7 於: 三月 13, 2013, 10:07:21 pm »
你的總等電位是否做足,環阻咁高,即係不是牛供霓,由供電商之地線供電,以前年代,供電商之地線裝甲有位駁大廈之水線,你睇吓有無鬆脱。
現時供電商已經封死裝甲外殼,唔比你借水。

從我使用 Tapatalk 2 的 MB525 發送
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 回覆: 錶前掣及大廈銅帶失蹤了 如何處理
« 回覆 #8 於: 三月 13, 2013, 10:16:01 pm »
重有,唔好叫我老師,我受唔起,我同你一樣係一個普通的電工。
只不過因為我比較老,有一些小經驗。

從我使用 Tapatalk 2 的 MB525 發送
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 錶前掣及大廈銅帶失蹤了 如何處理
« 回覆 #9 於: 三月 16, 2013, 12:56:23 pm »
哎呀~~~
個案1 是150A  環阻是0.9
個案2 是100A 環阻是0.6

請問這裡有冇調校MCCB的文章可參考  :)

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 錶前掣及大廈銅帶失蹤了 如何處理
« 回覆 #11 於: 三月 18, 2013, 05:41:09 pm »
個案1 是150A  環阻是0.9 預期接地故障電流 = 220V / 0.9 =244A
將160A MCCB 利用Micrologic2.2 調校 Io=100A Ir=1 Isd=2

是否這樣 ?
 

另外 在pdf檔內的tr 1.5/6/7.2 又是什麼 是可以選擇嗎?
對這些調校仍一頭霧水 不做不識  :-[ ???

http://zh.scribd.com/doc/97848528/Trip-Settings-NSX-Micrologic-2-Circuit-Breaker
這個表是解釋什麼 是否0.4S跳脫時最高的環阻 ???
« 上次編輯: 三月 18, 2013, 08:06:07 pm 由 af19805 »

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 錶前掣及大廈銅帶失蹤了 如何處理
« 回覆 #12 於: 三月 18, 2013, 11:46:26 pm »
見無人答你等雜工的我嘗試答你,首先你這掣供電用途是否有摩打,或冷氣等起動電源大物件。如無可教你調教,如有害你成日打掣。
第一個設定如有你所需電流就設置你所需電流另第二個設定是一。
公式是本身MCCB電流如無變兩個都設定成一,這是一般設定,如你需要細微設定才調教,第三設定時短路電流倍數設定,但前題是有無起動電流大物件?
即是第一二設定貨電流X第三短路電流倍數即時跳掣電流,再引伸至ZS問題
倒如總掣是400A,第一設置是400Ax第二設置1x第三設置1.5=600A即時跳掣電流。操作電壓220V/設置即是跳掣電流600A=0.37ZS。即時如接地極如有0.37ZS就可即是跳掣。謝謝討論。kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 錶前掣及大廈銅帶失蹤了 如何處理
« 回覆 #13 於: 三月 19, 2013, 12:21:08 am »
個案1 是150A  環阻是0.9 預期接地故障電流 = 220V / 0.9 =244A將160A MCCB 利用Micrologic2.2 調校 Io=100A Ir=1 Isd=2
是否這樣 ?
 

另外 在pdf檔內的tr 1.5/6/7.2 又是什麼 是可以選擇嗎?
對這些調校仍一頭霧水 不做不識  :-[ ???

http://zh.scribd.com/doc/97848528/Trip-Settings-NSX-Micrologic-2-Circuit-Breaker
這個表是解釋什麼 是否0.4S跳脫時最高的環阻 ???
你設置的電流起不到動作!唔夠電流
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 錶前掣及大廈銅帶失蹤了 如何處理
« 回覆 #14 於: 三月 19, 2013, 09:00:10 am »
個案2 是100A MCCB 量度環阻是0.6 預期接地故障電流 220V / 0.6 =366A
100A MCCB  Io=100A Ir=1 Isd=3 即時跳掣電流  操作電壓220V/設置即是跳掣電流300A=0.73 Zs



個案1 是150A MCCB 量度環阻是0.9 預期接地故障電流 220V / 0.9 =244A
160A MCCB Io=150 Ir=1 Isd=1.5 即時跳掣電流 操作電壓220V/設置即是跳掣電流225A=0.97Zs

要這樣調校 ? 
 