一個400A 的CUT OUT ,個總制用400A TPN MCCB ,咁個MCCB應該配E/F RELAY? 定係MCCB 配Vigi module?如果直接起牛取電,電燈公司要求MICB 的曲線起電燈公司之下,咁VIGI MODULE 有冇呢個要求?Thanks!後期引述: ronan 於 七月 11, 2012, 08:57:26 pm我試過有一單工程的供電是100A TPN Cut Out ,當時設計是用E/F Idmt relay 作接地固障電流但最後沙井的阻抗是5ohm ,雖然5 ohm 都可以另100A 的MICB 跳制,但就不可以另10A 的MCB (燈) 的電路於0.4 利內跳制所以想用RCD 安全好多
我試過有一單工程的供電是100A TPN Cut Out ,當時設計是用E/F Idmt relay 作接地固障電流但最後沙井的阻抗是5ohm ,雖然5 ohm 都可以另100A 的MICB 跳制,但就不可以另10A 的MCB (燈) 的電路於0.4 利內跳制所以想用RCD 安全好多
因已前做山頂裝修總水氣都是用主線槽做水氣,原先設計用ELCB後期改做E/F保護即是跳到人都巔才改做行E/F,想解釋比人知啫!謝謝討論!kspoon上級數不如人祇是個人吹水
各位前輩 個人認為 , 要造到好的級聯保護設計 , 下遊脫扣當然要快過上遊之保護器件.無論用什麼設備 , 設定都須不超過供電商的曲線範圍...請多多指教!!
5ohm,好高,有無落降阻劑試?傳統式IDMT用100/5之CT,5ohm仍可作出保護,至於10A之C型MCB要求2.2ohm,可以暫不理會,因燈之接地故障環阻就算去到10ohm,故障電流=220/10=11A。仍足以令IDMT啟動。不過次次都跳總制!若果有錢及想做分級保護,全部用老鼠尾(RCBO)是可行的。
ronon 兄 :直接由電力公司變壓器供電的第一級總開關,其遮斷容量 (Breaking capicity) 要求是 40KA .
MlCB 是?
如果不是從電燈公司的火牛直接取電,例如400A cut out ,固障電流好似只有18kA ,詳情可參考COP
40kA 只是適用於1500kVA 的火牛,而1000kVA 和500kVA 都不是40kA詳情可參考中電的GUIDE TO SUPPLY AND METERING...入面有一張圖顯示1500kVA, 500kVA 和1000kVA 火牛的最大預期固障電流如果不是從電燈公司的火牛直接取電,例如400A cut out ,固障電流好似只有18kA ,詳情可參考COP
想請教各位:如做WR2時發覺有單位把100A 4-P ELCB錶前掣用16mm線bypass應該怎樣做呢!因錶前掣是該單位物件,公眾撿查應該去到cutout位!100A又不用做WR2,連電燈公司看到無理及隔離不到電源!謝謝討論!kspoon上
一個400A 的CUT OUT ,個總制用400A TPN MCCB ,咁個MCCB應該配E/F RELAY? 定係MCCB 配Vigi module?如果直接起牛取電,電燈公司要求MICB 的曲線起電燈公司之下,咁VIGI MODULE 有冇呢個要求?Thanks!
如果mccb + vigi ,應該做唔到plug in 印象中起cut out 取電,個micb 唔駛做draw out,check check sin
Ronan 兄:唔係想對著幹,對事不對人,COP表9(2)所講18kA是指有支援熔斷器,雖然電力公司地線頭內有400A HRC,但「他線」是不計這條,若你個錶前制直接從電力公司地線頭取電,得18kA,又無支援熔斷器,睇怕....
各位工友:最近愛上facebook,好久沒到這網站,又回來吹下水。cop 同兩電的供電則例,都有提及唔理你個供電點幾多 KVA 或任何型式裝置,只要在電力公司的供電點取電,過流保護器件的斷流容量最少要有40KA。