首先直接由孌壓器取電應用抽離式開關?如加Vg可否做到及取代?kspoon上
一個400A 的CUT OUT ,個總制用400A TPN MCCB ,咁個MCCB應該配E/F RELAY? 定係MCCB 配Vigi module?如果直接起牛取電,電燈公司要求MICB 的曲線起電燈公司之下,咁VIGI MODULE 有冇呢個要求?Thanks!
ronon 兄 :直接由電力公司變壓器供電的第一級總開關,其遮斷容量 (Breaking capicity) 要求是 40KA .
400A Vigi module最多得30A啟動電流,跳脫時間最多得310ms.價錢成5000元.不如安E/F仲好!謝謝討論!kspoon上
MlCB 是?
我試過有一單工程的供電是100A TPN Cut Out ,當時設計是用E/F Idmt relay 作接地固障電流但最後沙井的阻抗是5ohm ,雖然5 ohm 都可以另100A 的MICB 跳制,但就不可以另10A 的MCB (燈) 的電路於0.4 利內跳制所以想用RCD 安全好多
想請教為何10A菲在5 ohm環阻情況下不可引至100A有E/F總掣跳掣?謝謝討論!kspoon上