作者 主題: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付  (閱讀 15972 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 於: 五月 26, 2012, 06:47:08 pm »
量度大廈總掣接地故障環路阻抗 : 0.13Zs

大廈總掣是400A MCCB
有E/F

如跟表11(13) 400A 要 0.04Zs
我可以如何做

 




離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #1 於: 五月 26, 2012, 11:11:40 pm »
已有E/F就可以不用理會表11,祇要做次級注電測試看E/F數據是否正常就OK!
再想詳細一的看其它E/F文章
謝謝討論!kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #2 於: 五月 27, 2012, 06:45:20 am »
狗尾續貂 : EF IDMT.
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #3 於: 五月 27, 2012, 05:06:17 pm »
已有E/F就可以不用理會表11,祇要做次級注電測試看E/F數據是否正常就OK!
再想詳細一的看其它E/F文章
謝謝討論!kspoon上
感謝 :)

但總掣之后
還有1個200A MCCB 2個100A MCCB
接地故障環路阻抗 分別是 0.07 及 0.125
是否也不必用理會表11

還有 5年前人家做的WR2 是有錶前掣
這個錶前掣是繪在正常電源(經400A總掣)與緊急電源(在400A總掣前取電入60A FUSE SWITCH ) 經 CHANGE OVER之後   
但現場是沒有

如是這樣會有問題嗎 ??

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #4 於: 五月 28, 2012, 06:41:15 am »
最主要目的,固定裝置 4s ,浴室0.4
S(新例0.2s?).
« 上次編輯: 五月 28, 2012, 08:49:45 pm 由 擇善固執 »
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #5 於: 五月 28, 2012, 09:04:01 pm »
最主要目的,固定裝置 4s ,浴室0.4
S(新例0.2s?).
更正:固定裝置5s.
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #6 於: 五月 28, 2012, 09:25:41 pm »
請瀏覽
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #7 於: 五月 29, 2012, 06:06:35 am »
可否 upload 單線圖。
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #8 於: 五月 29, 2012, 11:51:32 am »
但總掣之后
還有1個200A MCCB 2個100A MCCB
接地故障環路阻抗 分別是 0.07 及 0.125
是否也不必用理會表11
1 不分庄閒全部可由E/F保護,如有錢做分級保護可各MCCB加裝漏電繼電器做保護!
還有 5年前人家做的WR2 是有錶前掣
這個錶前掣是繪在正常電源(經400A總掣)與緊急電源(在400A總掣前取電入60A FUSE SWITCH ) 經 CHANGE OVER之後   
但現場是沒有
2 這是否公眾電系統,N總掣是否其中100A供電,如是有問題因N,E電流額定值不雙稱,
如兩者是一樣要睇你個轉換器是否ATS(由兩個MCCB做動作可獨立關掣)
或如用索掣做轉換器就要做回輸出掣(錶前掣)
謝謝討論!kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #9 於: 五月 29, 2012, 08:29:01 pm »
但總掣之后
!,任何ATS 在輸出端必需有獨立隔離開關,同意 ?
2,任何MCCB都要做EF IDMT 是最安全的,那麼,6ATPMCCB 都要做 EF IDMT ? 您俾錢 ?
3,漏電繼電器的定義是什麼 ,ELCB,RCD,RCBO? 請定義 !






« 上次編輯: 五月 29, 2012, 08:56:35 pm 由 擇善固執 »
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #10 於: 五月 29, 2012, 08:43:41 pm »
感謝 :)

但總掣之后
方案1:接地故障環路阻抗是否可以改善,有個別高人行家可以提供可行方法 .
方案2,使用即時跳脫的ELCB,RCD,是一個不能接受的方法 !您擔定張"登"在制房打制啦 !

« 上次編輯: 五月 29, 2012, 08:56:53 pm 由 擇善固執 »
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #11 於: 五月 29, 2012, 11:02:47 pm »
首先不可勞氣,漏電繼電器是甚麼東西你知否?最高啟動電流是30A!
謝謝討論!kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #12 於: 五月 29, 2012, 11:20:34 pm »
現在是20世紀不可全用以前個套做法?要與時代並進!
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #13 於: 五月 30, 2012, 11:20:38 pm »
現在是20世紀不可全用以前個套做法?要與時代並進!
潘兄:您要做頂級師父.努力喇 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #14 於: 五月 30, 2012, 11:26:51 pm »
現在是20世紀不可全用以前個套做法?要與時代並進!
明川你或暗川你 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!