作者 主題: 同相水氣菲一齊跳掣原因?  (閱讀 62239 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #15 於: 九月 14, 2009, 12:24:58 am »
shing888 工友 ;

問題是跳的水氣掣都是黃相............?

難道清潔亞嬸專插黃相蘇.............?
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 義仔

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 12
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #16 於: 九月 14, 2009, 12:33:32 am »
老化0羅 , 理由充分喇  ?


如果唔換就跳一次 , 打一次, 每次收五舊

如果唔係就叫佢自己搵人打.

你可能會問保唔保證唔跳 ?

千祈唔好保證,


謝謝師兄
thanks you

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #17 於: 九月 14, 2009, 01:09:37 am »
工友:

這CASE換了都可能無效,一定要查抓外來因數。
跳掣的時段有沒有大型器具在起動,例如冷氣機或是其它電子的器具。
因同時跳幾條RCD好大幾會是由RCD上游所引至。
« 上次編輯: 九月 14, 2009, 01:14:52 am 由 Tandy »
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 shing888

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 408
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #18 於: 九月 14, 2009, 01:39:01 am »
要清楚水氣掣的用具是什麼,要有詳細資料!
本是同行生、相窒何太急!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #19 於: 九月 14, 2009, 09:53:53 pm »
老化0羅 , 理由充分喇  ?


如果唔換就跳一次 , 打一次, 每次收五舊

如果唔係就叫佢自己搵人打.

你可能會問保唔保證唔跳 ?

千祈唔好保證,

老化 ?
換條新的黑老鼠就解決老化的問題喇 !
何解又要換白老鼠呢?
冇保証 !
業主立案法團主席話:
你去x華三院等的慈善機構換咗先,
睇吓點 !
« 上次編輯: 九月 14, 2009, 10:15:32 pm 由 擇善固執 »
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #20 於: 九月 14, 2009, 10:10:36 pm »
答案就是用具漏電,初時跳二個無人理,後來又跳多二個。合共四個
第二個答案就是有一名清潔工人的吸塵機漏電,當插第一個蘇底以為蘇底無電,又插第二個以為蘇底又無電,又插又插,點知插到個個水氣掣跳哪!
哥哥仔 :
個案如是你所說的case,
你都解決咗啦 !
又會提升層次到這裡討論 ?
用吓個小宇宙 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #21 於: 九月 14, 2009, 11:08:28 pm »
老擇 :

換老鼠尾菲士唔係好好賺咋 !

舊幾兩舊水一條 ! 成本大 !
收得幾多呀 ?

而且又唔可以帶電工作 ! 又要停總掣 !
挽0下手要停埋大掣 ! 除時又畀人喊打喊殺 ! 唔畀停電 !
唔通你去會班馬吹雞搵人凶番佢孭 ?
你估你係陳浩南呀 ?

唔換就算 , 走去羅湖拉0 下水貨都搵三幾舊水啦 !

公會 = 聖公會
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 shing888

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 408
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #22 於: 九月 15, 2009, 09:14:50 pm »
其實我支持溫馨所講,老擇人地資料甘小點判斷係乜事呀!正如一杯飲品飲完你話係這奶茶定啡呢?
本是同行生、相窒何太急!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #23 於: 九月 15, 2009, 09:28:57 pm »
其實我支持溫馨所講,老擇人地資料甘小點判斷係乜事呀!正如一杯飲品飲完你話係這奶茶定啡呢?
X居居,廁所當茶居 !
朦查查 ,咖啡當奶茶 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 shing888

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 408
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #24 於: 九月 15, 2009, 09:50:41 pm »
老擇所以話你唔識就連答都怕,只識人地答時這個不是哪個不是,你可以返你茶居飲啡啡哪。
本是同行生、相窒何太急!

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #25 於: 九月 15, 2009, 10:31:10 pm »
這CASE換了都可能無效,一定要查抓外來因數。
跳掣的時段有沒有大型器具在起動,例如冷氣機或是其它電子的器具。
因同時跳幾條RCD好大幾會是由RCD上游所引至。
點解同時跳幾條RCBO ???
點解祗係黃相跳?紅藍無事 ::)
難道祗係黃相老化。 ???
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #26 於: 九月 16, 2009, 02:27:24 am »
請各師兄師父請教
有個寫字摟
有一個100A三相菲箱
內有約20條30A水氣菲士
約20條10A燈菲士
奇怪是當每日早上
總是黄相的水氣菲士齊跳掣
數目約6至7條到
但燈菲士又無跳掣
打起用又無事
過兩三日又嚟一次
請各師兄師父幫忙如何做好
thanks you

問題理應不難解決。

我支持 Tandy 兄既睇法,亦都支持溫馨哥既做法。

根據義仔既提供資料,和我十多年前既案例一樣,

我單案例是…早上商場啟動中央冷氣系統,而某一相產生電湧,
引致某些老牌子 RCD 誤跳,更換瀘波型 RCBO 水氣掣後,
問題得已解決,因 RCBO 可以應付不穩定及瞬間對地電壓。


« 上次編輯: 九月 16, 2009, 05:49:13 pm 由 Dicky - 電氣男 »
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #27 於: 九月 16, 2009, 02:47:53 am »
要清楚水氣掣的用具是什麼,要有詳細資料!

shing 888︰

只跳一相水氣掣,上游電源出事既機會率,
高過下游器具出事率… 【8.88 成】。 ;D
« 上次編輯: 九月 16, 2009, 04:12:38 pm 由 Dicky - 電氣男 »
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #28 於: 九月 16, 2009, 03:00:51 am »
老化 ?
換條新的黑老鼠就解決老化的問題喇 !
何解又要換白老鼠呢?
冇保証 !
業主立案法團主席話:
你去x華三院等的慈善機構換咗先,
睇吓點 !


擇兄︰

話明係白老鼠,就梗係搵條白老鼠來做白老鼠啦!
先換一條 RCBO ,睇睇效果再作定斷!
成本咁低,無形炸啦掛!
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 shing888

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 408
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #29 於: 九月 16, 2009, 05:09:32 pm »
最好都係用水氣錶,測試其水氣掣功能,先調相睇睇效果再作定斷!