作者 主題: 同相水氣菲一齊跳掣原因?  (閱讀 62237 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 義仔

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 12
同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 於: 九月 12, 2009, 12:16:18 am »
請各師兄師父請教
有個寫字摟
有一個100A三相菲箱
內有約20條30A水氣菲士
約20條10A燈菲士
奇怪是當每日早上
總是黄相的水氣菲士齊跳掣
數目約6至7條到
但燈菲士又無跳掣
打起用又無事
過兩三日又嚟一次
請各師兄師父幫忙如何做好
thanks you



離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #1 於: 九月 12, 2009, 12:39:41 am »
有鬼?
比人靠害?

有四個選擇:
1. 正確
2. 錯誤
3. 部分正確
4. 無從判斷
 :D :D :D :D :D :D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #2 於: 九月 12, 2009, 12:46:37 am »
義仔,
我以上之言論不是玩你,是有特別原因,
明天先話你知點解咁講 ;)
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 義仔

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 12
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #3 於: 九月 12, 2009, 01:08:34 am »
義仔,
我以上之言論不是玩你,是有特別原因,
明天先話你知點解咁講 ;)
THANKS YOU
我都想話打唐齋試一試

請各師兄師父請教一下
有2個寫字摟上下層
每層有一個100A三相菲箱
每個箱內有約20條30A水氣菲士
約20條10A燈菲士
奇怪是當每日早上
總是黄相的水氣菲士齊跳掣
上層數目約6至7條到
下層數目約2至3條
但燈菲士又無跳掣
打起用又無事
過兩三日又嚟一次
兩層電錶都係獨立嘅
只有電腦SEVER過通兩層樓
會唔會係電腦問題呢
有無師兄師父試過這情況
請各師兄師父幫忙如何做好
thanks you

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #4 於: 九月 12, 2009, 04:43:49 pm »
請問那些30A水氣菲士

是否square D 牌子  ?


是否舊款的黑色沒有水線的 ( 老鼠尾 )?
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #5 於: 九月 13, 2009, 01:22:43 am »
唔關 牌子問題!
唔關 有無鬼!
唔關 server事!
查抓外來因數。
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #6 於: 九月 13, 2009, 02:54:12 am »
1. 正確
2. 錯誤
3. 部分正確
4. 無從判斷
 :D :D :D :D :D :D
以上就是中學會考的奪命四式,由於無人能肯定的指出有無鬼,
故最好的答案是無從判斷,同樣道理,義仔工友的CASE,
資料太少,無從判斷 :D :D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 義仔

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 12
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #7 於: 九月 13, 2009, 03:33:54 pm »
請問那些30A水氣菲士

是否square D 牌子  ?


是否舊款的黑色沒有水線的 ( 老鼠尾 )?
帥兄全中
是否水氣菲士問題

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #8 於: 九月 13, 2009, 05:29:21 pm »
可能是電壓晃動有關

如果上址沒有三相用電器具 , 可以把黃藍相對調試一兩日 ,

答案就好快出現



萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 義仔

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 12
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #9 於: 九月 13, 2009, 06:02:02 pm »
可能是電壓晃動有關

如果上址沒有三相用電器具 , 可以把黃藍相對調試一兩日 ,

答案就好快出現






有三相用電器具

淨係黃藍相水氣對調試ok嗎?

如對調後都淨係黃跳答案電壓晃動有關?
可以點救?
如對調後都淨係藍跳答案會係?
可以點救?

thanks you

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #10 於: 九月 13, 2009, 08:40:59 pm »
有三相用電器具就唔調得 除非是三相熱水爐

解決方法就是更換新款有水線的 ( 雙尾的) 老鼠尾水氣菲士


萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 vampire

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 63
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #11 於: 九月 13, 2009, 09:55:38 pm »

有三相用電器具

淨係黃藍相水氣對調試ok嗎?

如對調後都淨係黃跳答案電壓晃動有關?
可以點救?
如對調後都淨係藍跳答案會係?
可以點救?

thanks you
其它相的水氣制冇事?

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #12 於: 九月 13, 2009, 10:50:52 pm »
有三相用電器具就唔調得 除非是三相熱水爐

解決方法就是更換新款有水線的 ( 雙尾的) 老鼠尾水氣菲士



大師 :
你話換就換 ?
俾個理由!
業主立案法團話要有得交待喎 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 shing888

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 408
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #13 於: 九月 13, 2009, 11:13:22 pm »
答案就是用具漏電,初時跳二個無人理,後來又跳多二個。合共四個
第二個答案就是有一名清潔工人的吸塵機漏電,當插第一個蘇底以為蘇底無電,又插第二個以為蘇底又無電,又插又插,點知插到個個水氣掣跳哪!
本是同行生、相窒何太急!

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: 同相水氣菲一齊跳掣原因?
« 回覆 #14 於: 九月 14, 2009, 12:21:56 am »
老化0羅 , 理由充分喇  ?


如果唔換就跳一次 , 打一次, 每次收五舊

如果唔係就叫佢自己搵人打.

你可能會問保唔保證唔跳 ?

千祈唔好保證,
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。